Může stářím a chvěním ke spojení omylem odebírat energii jinému obvodu?
Šťastný:
Od dubna mám nově připojen el. bojler s HDO a blokovacím relé. Nyní jsem zjistil, že při noční proudu dojde k zapnutí bojleru, ale po přepnutí na denní proud se obvod nerozpojí a bojler se nadále nabíjí ovládaný termostatem bojleru kdykoliv. Stisknu-li tlačítko blokovacího relé při denním proudu dojde k zapnutí a po uvolnění k vypnutí obvodu. Při nočním proudu dojde k zapnutí bojleru ale blokovací relé v příslušnou dobu obvod nerozepne, nýbrž zůstává trvale zapnutý. Mám podezření, že se blokovací relé po pouhých třech měsících provozu poškodilo. Nemohlo dojít k závadě na HDO v zaplombované části? Dvou sazbový elektroměr měří jak denní tak nízký tarif normálně.
Václav 3:
Sdělte nám typ relé , potom možná budeme moci něco poradit, vypadá to na slepené kontakty, možná je relé slabé.