To Kurka :
Izolační stavy na odvodech do bytů nepůjde změřit, pokud se neodpojí odvodní vodiče z elektroměru, přes napěťové cívky by se to "zkratovalo".
Jejda, ano, zapomněl jsem.
To: Parisch
Teorii pana Hasaly o nutném oddělení jističů od sebe prověříte po rozebrání obou nebo všech čtyřech jističů, co nešly nahodit. To bude vidět, kde jsou přerušené, nebo zničené. Kde je ten vnitřní oblouk provařil či roztrhl.
Ještě mne napadla ptákovina, jestli nevypadla tepelná i zkratová spoušť u obou jističů najednou a jestli jeden z těch vadných jističů nepůjde teď za studena nahodit. Ale to jste asi zkoušel. Radši se ptám, protože si dovedu představit tu prekérní situaci a ten tlak, pod kterým jste byl.
Podle mne je totiž velmi nepravděpodobn
é aby odešly oba jističe. Vypnout ano, ale zničit se oba - to je podezřelé a divné.
Pokud jsou fakt všechny 4 zničené, to jsem ještě nezažil ani v průmyslových rozvodech za trafem.
A pokud je vidět stopa výboje a našopovaný kov přes vnitřní stěnu jističe, zejména v místě dirky pro nějaký pohon pomocného kontaktu či spouště, tak pak pomůže prostorové oddělení jak říká pan Hasala. Ale stejně bych v tom případě pak osadil jističe s vyšší zkratovou odolností.