Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?

(1/1)

Benýšek Josef:
Jakým stykačem ( elektromecanic kým ) spínat stejnosměrný motor 130V ,  150A ?

Jiří Schwarz:
Opravdu 150A? Není to překlep? Co to je za zažízení.
Ovládací obvod je taky na 130V?

Jiří Fuksa:
Např. stykačem V170F - Elektropřístro j Modřany

Michael Holaň:
Pro  ss vypínání je nutno postupovat obezřetně neplést si to s režimem A1. Běžně se používají přístroje pro trakci, nejlépe s elektromagneti ckým vyfukováním oblouku. Vzduchové stykače se mohou použít, pokud to výrobce deklaruje, používají se různá výrobcem doporučená zapojení, např. standardní  trojpólový stykač  s tím, že proudovodná dráha prochází postupně všemi póly zapojenými do série, musí to ale být v katalogu a pozor na dovolené napětí, zpravidla se totiž dovolené jmenovité  napětí snižuje hlavně pro vyšší proudy.

Martin Kurka:
Vážený pane Benýšku,
vhodné ss stykače Siemens řady 3TC52-17.... jsou na 220A pro spínání DC-3 a DC-5
- DC-3 = derivační motory(startování, tipování, dynamické brždění,  běh L/R=2msec; brzda L/R=7.5msec
- DC-5 = sériové motory (startování, tipování,  běh i brzda L/R=7.5msec)
Pro spínání DC-4 = sériové motory (startování a vypínání za chodu je L/R´10msec) to možná bude u 150A motoru ještě také tak-tak vyhovovat.
Pokud je to do trakce, dělá Siemens i typy s rozšířeným rozsahem napětí cívky.

Přeji lehký úsměv na rtech při vytahování peněženky.


Vážený pane Fukso,
stykač V170F pro ovládání ss obvodů (hlavní kontakty v sérii) má povoleno jen 100A v DC-3 a pouhých 63A v DC-5
a to vše při směšné životnosti 200 000 sepnutí.
www.relko.cz/katalogy/EPModrany/katalog.pdf - strana 9
Naprosto není vhodný.


 

Navigace