Jaký je váš názor na použití elektrických přímotopů ve starších instalacích?
Josef Kuhn:
Jaký je váš názor na instalaci elektrického přímotopného topení v bytové jednotce bez rekonstrukce stávajících rozvodů , zásuvkových a světelných.
Stávající rozvody jsou dvoužilové TN-C.
Nové rozvody přímotopů mají být provedeny z nově instalovaného rozvaděče.
Petr Krištof:
Pokud stará instalace vyhovuje normám v době zhotovení, proč ne.
Vpřípadě že se jedná o cihlový dům, neváhejte a předělejte celou instalaci dle současných(či v brzké době) platných norem.
Michal Slabý:
Pokud se jedná o sazbu pro domácnosti, tak pro sazbu D45d musí být příkon pro topení a teplou vodu alespoň 40% celkového příkonu. Pro podnikatele je to ještě víc. Obecně si myslím, že vytápění přímotopy patří mezi ty dražší. Budete potřebovat někoho, kdo vám vypíše přihlášku k odběru a ten posoudí i stav instalace.
Jaroslav Kořínek:
;) Doplnil bych kolegu Slabého :
pro navýšení příkonu je potřeba souhlas energetiky (ČEZ, EON...)
MÍT ZPRACOVANÝ výpočet ztrát a návrh "velikosti" přímotopu na místnost, pokračuje se projektovou dokumentací, montáží odbornou fimou a vše uzavřeno revizí, posléze novou přihláškou s navýšeným příkonem. Pokud nedodržíte uvedený postup (oblastně) může se stát že vám navýšení nepřipojí....
Lukáš Rotrekl:
To Slaby: Zajimalo by me proc si myslite, ze vytapeni primotopy je drazsi, nez treba elektrokotlem. .....
Ja se domnivam, ze je stejne drahe, pripadne levnejsi nez adkvatni vytapeni elektrinou, tzn. elektrokotel a radiatory.
A to i v porizovacich nakladech a to i v provoznich. Nemuzim ohrivat vodu > rychlejsi nabeh, mohu bez problemu regulovat kazdou mistnost zvlast. ..........