Jak ulozit zemnici pasek a jak resit napojeni svodu?
Radek Vrany:
zajimalo by me, jak ulozit do vykopu zemnici pasek FeZn30/4. Moje predstava (rada od elektrikare) byla do zakladovych pasu na LEZATO PRIMO na hlinu polozit zemnici pasek a pospojovat ho svorkama, kazdy spoj dve svorky, presah 30cm. V protejsich rozich pak vyvest nad desku. Otazky:
1) nekde jsem se dozvedel ze by pasek mel byt na stojato, aby byl co nejvice obklopen betonem a nedochazelo ke korozi. Je to spravne? Je mozne, ze by se vubec nedotykal zeme? Nezvysi se tim zemnici odpor? Muze se dotykat armavaciho kose?
2) jak vyvest ve dvou protejsich rozich privod na svod? Paskou nebo dratem? Vypozoroval jsem ze pokud se vyvede paskou, vetsinou to jde primo ztracenym bednením ca 60cm nad desku, zbytek je pak resen jako skryty hromosvod.
Pokud se vyvede dratem (10FeZn), je tento drat veden vedle desky a hromosvod je resen jako odkryty. Muze mi nekdo poradit jak to zrealizovat, vyhody a nevyhody jednotlivych variant.
Pasek a svorky jiz mam nakoupene, ted resim jestli jeste koupit drat nebo to resit paskou, protoze pasku musim polozit uz ve stredu.
(poklona) za pripominky a komentare.
Radek Vrany
Jan Hájek:
Pokud bude pásek zaléván betonem, je samozřejmě lepší varianta na , ,stojato,, právě z důvodu co nejlepšího obtečení betonovou směsí. (čím řidší, tím menší problém). Pokud máte v základech armovací železa je doporučen rastr o max 5x5 m s nasvorkováním na armovací železa po cca 1 m a v rozích, tím dojde k vylepšení celkového stínícío účinku. Tím, že beton bude vždy obsahovat nějakou zbytkovou vlhkost, bude zajištěna dobrá vodivost. Pokud by tomu tak nebylo, řeší se to ještě vylepšením a to zatlučením zemnících tyčí v místě svodů. Samozřejmě zcela jiná je situace v případě položení hydroizolace pod touto deskou.
Pro vývody je lhostejno, zda použijete pásek či drát, ale důležitá je protikorozní ochrana tohoto vývodu (cca 30 cm nad a pod úrovní zeminy).
Počet vývodů bych rozhodně doporučoval větší než dva (další u okapu nebo v místě budoucího umístění dalších rozvaděčů či přístavků objektu).
Poslední dobou se pro tyto vývody používá nerezový vodič z oceli V4A u něj je jedno, jestli ho při montáži někdo škrábne, narozdíl od vodiče s PVC nebo dodatečnou asfaltovou izolací.
Petr Doležal:
Už je asi pozdě, materiál máte nakoupen, ale nedoporučuje se kombinovat v základech Fe (armování) a zemnič z FeZn, pokud mohou tvořit ektrolytický článek.
Jan Hájek:
Tady bych ten problém zas tak neviděl, po určité době, dojde k odplavení pozinkování z pásku a pak je tam pouze černé železo.
Pokud by místo pozink. pásku bylo použito černé železo, tak rozhodně vše řešit svary a ne svorkami. V tomto případě pozinkování zabezpečí ochranu před korozí v době instalace.
Radek Vrany:
(poklona) za odpoved, mam jeste doplnujici otazku.... Kolik dratu V4A budu potrebovat? Myslim tim nad urovni desky, tak aby se dobre napojil svod. Trochu mam obavy z te nerezi, jak dlouho mi na stavbe vydrzi nez ji nekdo ukradne... Bude se muset holt zakopat..
Pokud by pripojovaci drat/paska byla protazena ztracenim bednenim a hromosvod skryty pod omitkou, je potreba take pouzit ocel V4A nebo postaci FeZn? Nevyrve uder blesku skryty hromosvod z omitky? Planuju zatepleni polystyrenem cca 20 cm.
(poklona) ,
Radek Vrany