Štefan Beláň:
TO: Dunda

To byste tomu dal 4KA a 10kA! :o
Spletl jste se o jeden řád.

Závitové pojistky měly vždy zkratovou odolnost cca 40-50KA a nožové a válcové 100kA a nyní standardně 120kA.

Problém závitových pojistek není ve zkratové odolnosti, ale v přechodovém odporu na dotykových plochách. ;)

Zdeněk Skalka:
 To Dunda

Můžete mne prosím nasměrovat na nějaký dokument, o který se opírá, Vámi uvedený, zákaz používání závitových pojistek v HDS u nových zařízení? Přiznávám, že o ničem takovém zatím nevím.  (poklona)

Souhlasím s tím, že může být u závitových pojistek problém s přechodovým odporem, jsem však přesvědčený, že se v drtivé většině případů jedná o kvalitu montovaného výrobku a hlavně o kvalitu provedení práce montérem.  ;)