Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?

(1/2) > >>

jiří filipín:
Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel a zda se ukládá do nějakých trubek, nebo jen do písku?

Petr Doležal:
Málo informací !
zastavěné území nabo samota ?
soukromý pozemek nebo cizí ?
komunikace nebo volný terén ?
Orná, neorná půda ?
přítomnost cizích sítí ?
souběhy nebo křižování ?

jiří filipín:
zahrada uprostřed zastavěného území,zahrada se převádí na stavební parcelu,elektrická přípojka cca 40 m od mého pozemku ,bude taženo po sousedově pozemku ten je veden jako zastavba pro rekreační oběkt

jiří filipín:
ještě žádné překážky ani sitě protínat nebudu

Petr Doležal:
1. Je třeba se sousedem domluvit věcné břemeno
2. kabel vést  tam, kde samozřejmě nebude budoucí stavba
3. pokud je budoucí stavba jasná, tak vzdálenost kabelu min 30 cm (60cm) od podsklepeného (nepodsklepenéh o) domu. Bacha ale na případné budoucí zemnící vedení
4. přimlouvám se za trubky s dostatečným průřezem, třeba Kopoflex pro snadnější výměnu kabelu. O něco málo se sníží proudová zátěž.
5. pro terén platí
5a. kabel 35 cm pod KÚT avšak na loži budou cihly, lože min 8 cm pod a nad kabelem a nebo
5b. kabel 70 cm pod KÚT s výstražnou fólií 20-30cm nad kabelem, lože stejné
Poznámka: Pokud vám někdo řekne, že chránička nahrazuje zacihlování, nevěřte mu. Není to plnohodnotná náhrada, chráničku prokopnete krompáčem, leda by byla obetononovaná či přímo betonová. Betonovou nedoporučuji, je to pracné a drahé, musíte trasu podbetonovat, aby se kabely "nestřihly" při sedání zeminy.
Ještě by bylo dobré táhnout pokud možno přímé úseky a jejich konce označit třeba zakopanou velkou dlažební kostkou (ovšem viditelně)

Navigace