Jakým maximálním jističem lze stávající nahradit?
Kamil Novák:
Mám svoje počítadlo v "čistírně" a na tomto rezervním nemám k dispozici ani Sichr ani Pavouka a proto prosím o radu.
V hlavním rozvaděči je jistič J21U50B 24/32A.
Vývod kabelem CYKY 5x4, uložený ve zdivu.
Na konci kabelu je podružný rozvaděč s jističi pro zásuvkové okruhy pro PC, servery a hlavně UPS. Impedance před těmiti jističi (na konci vývodu 5x4) je 0,28 ohm (TS umístěna v objektu).
Při výpadku napájení objektu a následovném zapnutí jistič J21U50B 24/32A "padá".
Maximální proud při tomto sepnutí neznám, ale v ustáleném stavu teče fázemi 11,2-13A.
Mohl by mi někdo napsat, jakým maximálním jističem lze stávající nahradit ?
Zajímají mne hlavně charakteristik y C, případně D.
Norbert Maxian:
UPS pri vypadku a naslednom pripojeni napätia sa chovajú dosť "hladovo", skúsil by som dať charkteristiku C a hodnotu nechal.
Ivo Faltus:
Dovolený zatěžovací proud kabelu CYKY 5x4 je při uložení ve zdivu (uložení C) a třech zatížených vodičích Iz = 32 A. Vámi uvedený, dříve vyráběný, jistič J21U50B 24 In = 32A je tedy na hranici použitelnosti z hlediska jeho jmenovitého proudu. Z hlediska zajištění ochrany kabelu proti nedovolenému přetížení je jistič také vyhovující (jeho vypínací charakteristik a je dostatečně rychlá). Působení okamžité (zkratové) nadproudové spouště je u tohoto typu jističe cca 3,5 až 6 x In, tedy cca 110 až 190 A. Bohužel současné jističe s termomagnetick ými spouštěmi ( J21U měl kataraktovou spoušť) mají vypínací charakteristik u v oblasti velmi malých přetížení (1,5 – 2 x In) vesměs pomalejší. To má za následek, že v této oblasti nadproudů obvykle „neujistí“ vedení malých průřezů, tj. vedení s malou časovou konstantou, pokud jmenovitý proud jističe se rovná nebo je jen nepatrně nižší než dovolený proud vedení. To je také tento případ. Proto doporučuji použít jistič In = 25 A typu (s charakteristik ou) D. S velkou pravděpodobnos tí tento jistič odstraní uvedený problém (rozmezí možného působení jeho okamžité spouště je 250 až 500 A). Také bude zajištěna ochrana samočinným odpojením od zdroje i v případě požadovaného času odpojení do 0,4 s. Pokud použijete jistič LSN 25D/3 bude pravděpodobnos t nevypínání ještě maličko větší, neboť u těchto jističů je deklarována spodní mez působení okamžité spouště jako 12 x In (300 A ).
Z hlediska zajištění ochrany samočinným odpojením od zdroje (pro 0,4 s) lze použít i jistič In = 32 A typu D.
Pokud by nepomohla změna jističe bylo by asi nutné řešit postupné zapínání PC a UPS (rozdělení napájení do skupin, časové relé).
Kamil Novák:
TO Faltus :
Taky mi vychází jako nejlepší řešení náhrada za 25A/D. Takže (poklona) za obsáhlé zdůvodnění a potvrzení této varianty.
A za upozornění na LSN (poklona) rovněž. (poklona)
Bohužel, 32A/D mi nevychází, ale počítal jsem to pouze z tabulek. A chybička se asi vloudila... :(
Ivo Faltus:
Omlouvám se, zapomněl jsem dodat v předešlém příspěvku, že ochrana samočinným odpojením od zdroje je zajištěna při použití jističe In = 32 A typu D (při změřené impedanci smyčky 0,28 Ohm) jen pro jističe LSN, tedy LSN 32D/3. Tyto jističe mají horní mez působení okamžité spouště deklarovanou jako 16 x In. Splňují tedy přísnější podmínky pro nastavení okamžité spouště než vyžaduje norma ČSN EN 60898 (pro typ D uvádí norma rozmezí možného působení 10 až 20 x In)