Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?

<< < (2/3) > >>

Michal K.:
Tak to upravuji na pravou míru.
Obklady tam zatím nejsou jen dlažba ( špatná informace ),takže dodatečné vyfrézování drážky do omítky pro 4mm2 je možno uskutečnit.
Nebude tam průtokový ohřívač,ale asi určitě "elektrický ohřívač vody OKCE 80 dražice",takže boiler.
Sprchový kout je plastový,ale rám okolo skel je kovový a rám spodku taky.
Je i teď nutno natáhnout 4mm2 na pospojení kolíku a pláště ohřívače popřípadě rámu sprchového koutu ?
Natáhnout se může a zapojovat se nemusí.

Štefan Beláň:
TO: Michal K.

Ne není, pokud platí Vaše vyjádření, že je i ohřívač vody napojený přes proudový chránič 30 mA a potrubí je z plastu.

Pospojují se pouze vodivé předměty náchylné na přivedení cizího potenciálu.
Jsou to především kovová (vodivá) potrubí přivedená z venčí do objektu.
Tato potrubí se zásadně připojují k hl. ochranné přípojnici (HOP) hned při vstupu do objektu.

Pokud máte stále pochybnosti, doporučuji ke studiu ČSN 33 2000-7-701. :-\

Michal K.:
Jsem z toho trochu zmaten,zřejmě jsem špatně pochopil smysl pospojení.
Takže ani boiler,kde v návodu píšou "po nastavení vzdálenosti od stěny připojte vodič vnějšího ochranného pospojení,ani kolík zásuvek a kout není třeba ničím pospojovat.

Pavel Beran:
ja se učil ve škole že se spojuje vana a pračka  (zle)

Eduard Luža:
701.413.1.6 Doplňující pospojování
701.413.1.6.1 Musí být provedeno místní doplňující pospojování, které musí spojovat ochranné vodiče
spojené s neživými částmi zařízení v zónách 1, 2 a 3 včetně ochranných vodičů zásuvek a tyto cizí vodivé
části v zónách 0, 1, 2 a 3:
- kovové trubky napájející zařizovací předměty a kovové trubky odpadů (např. vody, plynu);
- kovové trubky systémů ústředního vytápění a úpravy vzduchu;
- přístupné kovové stavební prvky;

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana