Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?

<< < (2/3) > >>

Georgis Fasulis:
Pro Amaterek: Odpověděl jste si sám. Nyní vám stačí 4pól 25A.
Ten vám bude stačit, dokud někdy nenavýšíte hlavní jistič a na proudový chránič nebudete chtít pověsit nějaké další okruhy. Osobně si myslím, že je to jedno.

Chráničem 4x40A nic nezkazíte a v budoucnu na něj můžete pověsit další obvody.

Na druhé straně nic nezkazíte ani chráničem 4x25A, na obvody, co píšete stačí, cosi navíc by ještě zvládl taky a v případě nějakého většího rozšiřování obvodů nutných chránit si prostě na ně dáte další chránič.

Ono mít centrální jeden chránič se stejně moc nedoporučuje - má velkou nevýhodu - jedna porucha vám vyhodí mnoho okruhů (v případě centrálního chrániče všechno). Proto je výhodnější jednotlivé obvody, zvlášť ty náchylné na poruchy nebo tam, kde předpokládáte větší počet spotřebičů - např. tepelných apod. ,  dávat proudové chrániče sólo. Je to ovšem dražší. To už záleží na vás, jak se rozhodnete.
 
PS: Nezapomněl jste na zásuvky v koupelně? Ty musíte rovněž chránit chráničem s Id 30mA. Nezmínil jste se o nich a určitě v koupelně nějaké máte.

Amaterek:
Zásuvky tam budou dvě,jedna dvojzásuvka u pračky a druhá napojená na tu od pračky.Jedinou chybou,která nastala nedopatřením a nelza momentálně napravit je,že ta druhá zásuvka napojená na tu od pračky je natažena 1,5mm.
Teoreticky by to vadit nemělo jelikož ta bude sloužit jen pro fén nebo kulmu.

Georgis Fasulis:
To Amaterek: Teoreticky určitě ne a prakticky, jestliže je ta 1,5 natažena samostatně a je uložena pod omítkou, tak také ne - těch 16A vydrží. Nemáte se čeho bát.

Kamil Novák:
Jestliže máte předřazené jištění 25A, potom byste měl použít chránič s In 40A.
Použití chrániče s In 25A je špatně proto, že jistič s In 25A vám dovolí svoji jmenovitou hodnotu překročit minimálně 5x (char.B),  kdežto u chrániče je 25A jeho jmenovitá hodnota silových kontaktů. A tak by v případě odběru větším jak 25A byly kontakty chrániče přetěžovány.
Proto výrobci (někteří?) doporučují použít chrániče s jmenovitou zatížitelností  o jeden stupeň vyšší, než je předřazené jištění.

Toto není můj výmysl, ale vyjádření Ing.Štěpána z bývalé firmy F&G, které se mi bohužel v mém archivu (bordelu) nepodařilo zrovna nalézt.  (plc)

Amaterek:
Ještě bych se chtěl zeptat na pospojení ( nechci zbytečně zakládat nové téma ).
V koupelně je rozvod vody v plastu,sprchový kout je z plastu.
Bude tam jen zmíněná zásuvka na pračku a z ní napojená druhá zásuvka.
Pak tam ještě bude zmíněný průtokový ohřívač zapojený přes zásuvku nebo vypínač.
Je potřeba nějakého pospojení a když,tak co a kam ?