Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
Amaterek:
Jaký mám zvolit proudový chránič?
Nevím jestli dvoupol 25A nebo 40A, nebo čtyřpol 25A nebo 40A.
Chránič je pro koupelnu,kde na něj budou zapojeny tyto jističe.
10A - světlo a ventilátor v koupelně,světlo a ventilátor na záchodě,světla v předsíni,komoře a před vchodem do domu.
10A - pro sprchový kout ( možná )
16A - pro pračku
16A - pro průtokový ohřívač
Hlavní jistič u hodin je 25A.
V rozvaděči je ještě na jednu fázi zapojen 10A jistič pro jeden pokoj a na druhou fázi je 10A jistič na kuchyň a druhý pokoj.
Prosím o radu jakou hodnotu chrániče mám zvolit s ohledem na jeho zatížení a jestli to zapojit dvoupol na jednu neobsazenou fázi nebo to rozfázovat pomocí čtyřpol chrániče.
Petr Krištof:
Určitě čtyřpolový ,pračka a průtokáč na jedné fázi když se to sejde dohromady je to min 20A plus něco k tomu (např. rozběh ledničky ) a jste potmě.
ten chránič bych doporučil čtyřpol. 40 A
Petr Mužík:
Citace
Hlavní jistič u hodin je 25A.
V rozvaděči je ještě na jednu fázi zapojen 10A jistič pro jeden pokoj a na druhou fázi je 10A jistič na kuchyň a druhý pokoj.
...podle toho co čtu...Máte opravdu přívod 3x25A ?? nebo jen 1x25A ?
...jinak nezávisle na počtu pólu musí mít chránič minimální vybavovací proud 30mA (0,03A).
Amaterek:
U hodin je jistič 3x25A.
Amaterek:
Tak ten jistič 10A na sprchový kout tam nebude,takže jen 10A,16A,16A.
Při zvolení čtyřpol. bude na jedné fázi připojen jistič 16A za chráničem pro pračku,na druhou fázi bude připojen jistič 10A pro jeden pokoj a jistič 10A za chráničem pro světlo a ventilátor v koupelně,světlo a ventilátor na záchodě,světla v předsíni,komoře a před vchodem do domu.Na třetí fázi bude připojen jistič 10A pro kuchyň a druhý pokoj a jistič 16A pro průtokový ohřívač za chráničem.
Teoreticky by tedy stačil čtyřpol. chránič 25A.
Mám tam tedy dát 25A nebo 40A pro možné budoucí připojení něčeho jiného ?