Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu

(1/3) > >>

Maros Macik:
Cely pozemok aj cele okolie je posadene na pieskovej/pieskovcovej platni. Po cca 1m je v zemi takmer cisty piesok. Pytam sa skusenejsich, ci nebudem mat problem dosiahnut predpisany zemniaci odpor ,  ci uz elektromerovej skrine alebo hromozvodu. Co je vhodnejsie v mojom pripade pouzit zemniace tyce, alebo uzemnovacie pasiky vlozene do vykopu?

Petr Krištof:
Pokud dům ještě nestojí, použít určitě základový zemnič.
V jiném případě by snad pomohla zemnicí tyč.

Štefan Beláň:
TO: Macík

Máte dvě možnosti. :-\

A) Držet se striktně požadavků normy ČSN 33 2000-4-41, čl, 413.1.3N12 - pro vás důležitou část ocituji:
POZNÁMKY N K bodu a) a b):
1 Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C nebo vodiče PE v síti TN-S mají mít odpor uzemnění nejvýše 15 Ω; není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemniče.
2 Na konci vedení a odboček sítě a v uzlu zdroje má být odpor uzemnění nejvýše 5 Ω; není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemniče.

B) Snažit se vybudovat kvalitní uzemnění dle všech dostupných možností, tj. zhotovit každopádně základnový zemnič a doplnit jej o kruhové vedení kolem objektu ve vzdálenosti cca 2-5 m (dle možností ) a doplnit kruhové vedení o cca 4 ks zavrtanými hloubkovými zemnícími tyčemi 3-5m. Pro okružní vedení je v tomto případě velice vhodné použít speciální zásypový materiál (Bentonit a pod.),  který udržuje vlhkost a tím i vylepšuje hodnotu zemního odporu. 8)

Štefan Beláň:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2629.msg18502.html#msg18502

Jaroslav Klinský:
Ze zkušeností, které mám (bydlím v oblasti Hradce Králové),  kde jsou také písky, vím, že základový zemnič je velmi dobrá věc. Pokud se správně udělá, není třeba již další zemniče, protože pásek položený v základovém betonu má potom velmi dobrý odpor - myslím, že do 5 ohmů by se to mělo dostat. Jen pro dokreslení - kdysi jsem pracoval v Průmstavu a ten prováděl stavby v Pardubicích i jinde. Ale v těch Pcích se prováděly základové piloty, aby stavba byla pevná. Ty měly průměr asi 2m a hloubku okolo šesti metrů. Ocelová konstrukce byla provařena, a proto ji bylo možné použít jako základového zemniče. Když jsem spojil tyto dva piloty, tak zemní odpor byl okolo třech ohmů. A to okolní písek byla jemná vátina. Takže moje doporučení: určitě provést základový zemnič.  A ještě jedna zkušenost s hloubkovými zemniči - použil jsem u jednoho zákazníka nedaleko HK hloubkový zemnič od firmy Betterman. Bylo to proto, že podloží bylo také pískové a hromosvod měl dva svody - každý okolo 50 až 60 ohmů. Při použití tří tyčí zatlučených na sebe - tedy asi 4,5m hloubky, jsem dosáhl hodnoty odporu okolo 10 ohmů, což pro ten hromosvod bylo vyhovující. Ale pro vás bude určitě lepší ten základový zemnič.