Anténí stožárek a určení ochranného pásma hromosvodu ...

<< < (4/4)

Honza K.:
Bál jsem se toho, nicmně když to tak pročítám, hledám tak je to vždy vlastně úplně nejlevnější varianta, takže další jímací tyč v hřebeni bude cesta, kterou se vydám. Doplním ještě dotaz, je někde zakotveno v normách či v jiné literatuře na jaký vodič (průřez) je třeba připojit svodič předpětí ? Jde mě o 3 svodiče, které budou na vstupu koaxiálů do budovy, 1x pro TV pásmo, 1x pro 2,4 GHz a 1x pro 5GHz, což patrně nemá vliv, nicméně raději to uvádím, nebo ještě lépe tip na nějaký funkční, ověřený svodič/svodiče v uvedeném provedení, které jsou dostupné i v maloobchodní síti?

Jan Hájek:
Pro Tv rozvody je určen svodič přepětí DEHNgate DGA FF TV 909703
s frekvenčním rozsahem DC, 5-3000 MHz. s F- konektorem.http://dehn.de/TDatenblatt2PDF/pdbpdf2?familyid=194&identnr=40570&prod=yl&artnr=909703&lang=en&pub=true Připojení na místní EP (v místě instalace) by mělo být alespoň vodičem 4 mm2.
Pro frekvenční rozsah do 5GHz je použitelný DEHNgate DGA G 929 044 http://dehn.de/TDatenblatt2PDF/pdbpdf2?familyid=194&identnr=41922&prod=yl&artnr=929044&lang=en&pub=true s N-konektorem pro frekv. rozsah DC-5,8 GHz. Zde je doporučen průřez 16mm2.
Takže pokud použijete 16mm2 je to ok.
S těmito obj. čísly vám je bezproblémů dodá každý velkoobchod elektro.

Honza K.:
 (poklona)  ...

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana