Kde správně přizenmit bod rozdělení TN-C na TN-S ?

(1/3) > >>

Martin Šedivý:
Vážení kolegové, řešíme s projektantem správné rozdělení soustav. Situace: HDV AYKY 3x70+50, 4 stoupačkové svorkovnice. V každém patře dojde ke 4 odbočkám CYKY-J 5x6 k elměrovým rozvaděčům. K rozdělení soustav by tedy mělo dojít ve svorkovnici. Správné by tedy bylo osadit stoupačku 6 svorkami L1,L2,L3,PEN,PE,N a souběžně vést zemnící vodič, který by byl ve sklepě připojen do HOP /HSP/ a v každém patře propojen s PEN ve st. svorkovnici. Toto řešení je poněkud, nejen prostorově, náročnější. Nebylo by vhodnější přizemnit PEN v 1. stoupačkové svorkovnici a pokračovat již bez souběžně vedeného zemnícího vodiče? Vzhledem k omezenému prostoru bych použil pouze 5 svorek L1,L2,L3,PEN/PE a N. Existuje nějaké správné kompromisní řešení? Vzhledem ke správnosti bych se klonil k 1. uvedenému řešení, ale zajímá mě hlavně provedení v praxi. Většinou umísťujeme 1 RE pro všechna měření v přízemí a tam je to jasné. Zde bohužel musí být samostatně v patrech a stoupačky jsem naposledy realizoval před rokem 89 v panelácích no a to už je dávno a vše je jinak  :) Díky za názory.

Jaroslav Hasala:
Řešení projednejte s místním rozvodným závodem, tihle pánové vědí všechno nejlíp ... ;)

Osobně bych ale spoupačku vůbec nedělal, udělal bych jeden velký elektroměrový rozvaděč v přízemí nebo suterénu  domu, zvlášť pokud nejde o nijak zvlášť velký (vysoký) objekt.
Na JM je celkem běžné řešení, že se udělá jedná velká PEN sběrnice a na ni se připojí
všechny PEN, N, PE, HOP ... Přívody do jednotlivých bytů jsou potom provedeny pětižilovým kabelem, typicky 5Cx 6. Nicméně např. pro PRE toto není průchodné.
Na každý pád tedy bude nutná konzultace s RZ.

Martin Šedivý:
Bohužel jeden rozvaděč realizovat nejde  >:(  Po celkové rekonstrukci bude nutno instalovat 20 měření a i bez HDO by to byl macík. Mimo jiné na chodbě v suterenu není místo byť i na poloviční rozvaděč, taže budu nucen jít cestou stoupačky o odbočkami k RE.

Jaroslav Hasala:
Řešení s jednou velkou, všeobjímající PEN by bylo použitelné i pro stoupačkové rozvaděče ... Pod jaké RZ to spadá?

Martin Šedivý:
Je to oblast Plzeň-ZČE. Snad se s nimi nějak dohodnu. Dokonce povolují i 6kA řadu jako jističe před elektroměrem a tak snad něco rozumného navrhnou. Díky.