Nemáte někdo zkušenosti se stmíváním světel v drůbežářských halách?

(1/2) > >>

Josef Nosek:
Požívají se svítidla se 40W žárovkami, které se stmívají. Rozvaděč se stmívači je asi 15 roků starý. Při výměna žárovek za úsporky, po čase blikají, nebo nemají životnost. V hale je 125 světel. Vyzkoušelo se několik typů úsporných zářivek, žádné neuspěly.

MilanKnop:
Pokud je tam stmívač NOKONTA tak není šance. Používali jsme žárovky s prodlouženou životností na 5000 h a bez úspěchu.

Pavel Ryšavý:
Začal bych od stmívače. Je opravdu navržený pro stmívání zářivek??

(pokud jsem si správně přeložil slovo úsporka jako kompaktní zářivka)

vroman:
Pokud jde o odchov od malých kuřátek,tak se žárovkám nevyhnete.Použ ívat "usporné žárovky" nemá smysl, stmívat nejdou a nemají životnost. Zářivky se stmívatelnými předřadníky jsou dost drahy a i když mají menší spotřebu tak se nezaplatí.Musí se počítat i s životností svítidel na halách,časé umývání wapkou.

Otakar Dosbaba:
Pokud by šlo o stmívání žárovek, které se tedy i zároveň využívají na vyhřívání, pak bych věděl o stmívacích modulech 1, 2, 5kW.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana