Jak navrhnout správnou trasu od HDS po rozvaděč?
Petr Šebík:
Stojím před celkovou rekonstrukcí el. rozvodu staršího RD.
Dům je obdélníkového půdorysu,zhruba v polovině delší strany je přípojka ze sloupu vzdušného vedení do HDS /litinová skříňka s pojistkami 3x35A/,toto místo přípojky leží na hranici pozemku,je přístupné z obecní komunikace.
Vstup do domu je přesně na opačné straně domu,kde byl za dveřmi /uvnitř objektu/ umístěn elektroměrový rozvaděč /dřevěná deska s elektroměrem a pojistkami,zcela nevyhovující/.
HDS byla s elektroměrem v tomto rozvaděči spojena čtyřmi hliníkovými vodiči vedenými v trubce nejkratší trasou,t.j. napříč domem v nosné zdi.
1. Chci E.ON požádat o zavedení NT+VT,mohu umístit odpovídající elektroměrový rozvaděč ve zdi pod HDS a pro vedení hlavního domovního vodiče /CYKY 4x10/ použít stejnou trasu vedení k domovnímu rozvaděči,t.j. ve zdi napříč domem,nebo tento kabel musí být veden v obvodových zdech domu?
Nebude to v rozporu s nějakými normami,např. kvůli souběžnému vedení více kabelů /HDV + kabely zásuvkových a světelných okruhů/?
2. Může být pouze zazděn,nebo musí mít ještě další ochranu,např. plastovou chráničkou nebo umístění do trubky?
Kamil Novák:
Citace: Petr Šebík 05.07.2007, 22:57
Chci E.ON požádat o zavedení NT+VT,....
Tím byste měl asi začít. A mělo by se vám dostat úplné a hlavně jediné správné odpovědi na vaše dotazy.
Ale s nějakým průchodem neměřené části vedení objektem raději nepočítejte. (no)
Milan Karvánek:
Citace: Petr Šebík 05.07.2007, 22:57
Chci E.ON požádat o zavedení NT+VT,mohu umístit odpovídající elektroměrový rozvaděč ve zdi pod HDS a pro vedení hlavního domovního vodiče /CYKY 4x10/ použít stejnou trasu vedení k domovnímu rozvaděči,t.j. ve zdi napříč domem
1. Ano takto je to možné, přívodní vedení od nově zřízeného elektroměrovéh o rozvaděče (na fasádě domu pod HDS) již není HDV, ale přívodní vedení pro domovní (bytový) rozvadeč, je to již měřená část a trasa může být libovolná, samozřejmě při dodržení všech platných ČSN. Doporučuji kontaktovat projektanta, který vám celou záležitost dokáže snadno zpracovat.
2. použití plastových chrániček není nutné
Petr Šebík:
Ano,rozumím,pokud se ještě mohu zeptat,eventuální výměnu HDS /když už bude rozsekaná fasáda/ provádí stavebník,resp. dodavatel el.montážních prací na jeho účet,nebo je to záležitost distribuční společnosti?
Předpokládám,že HDS tvoří hranici mezi majetkem distributora a vlastníka objektu,k čí tíži jde tedy její výměna?
Pánové,díky za odpovědi.
Milan Karvánek:
HDS vyměňují rozvodné závody, velice často kampaňovitě v určité oblasti, sami ze své vůle. Pokud budete chtít iniciovat výměnu sám musíte s nimi o tom osobně jednat. Od jednoho zákazníka jsem slyšel i nářek, že za odběratelem iniciovanou výměnu chtěly RZ nemalý peníz. Nový elektroměrový rozvaděč bude plně na vaše náklady (pro doplnění).
Navigace
[0] Index zpráv