Autor Téma: Může být za proudovým chráničem pro zásuvku připojeno i světlo?  (Přečteno 3525 krát)
pk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 02.07.2007, 09:03 »

...hlavne me nezabijte za nasledujici dotaz. mam v dilne jeden chranico/jistic (moeller pfl7) na kterej ma pripojeny venkovni zasuvky.

ted bych chtel z nejakych duvodu namontovat na dilnu venkovni svetlo.
i kdyz vim, ze to neni spravne atd, z nejakych duvodu nechci instalovat dalsi okruh s chranicem.
chci tedy pripojit vyse zminene svetlo na stavajici zasuvkovy okruh. laicky receno, udelam odbocku ze zasuvek na svetlo.

chci to takhle udelat proto, aby to svetlo bylo "pod chranicem" kdyby na nej nahodou nejak moc naprselo a doslo ke zkratu atd.pro jistotu.
pokud bych delal dalsi okruh specialne na toto svetlo ktere by melo byt pod chranicem, bylo by to asi drahy, protoze bych musel kupovat dalsi chranic.

takze si to sice chci zjednodusit, ale ne za kazdou cenu a tak se radsi ptam.
diky za radu

typ svetla:
D=3" target="_blank">http://www.vltava2000.cz/K-elektromont/goodsdetail.asp?strGoodsID=01816/01/42&lngDepartmentI D=3
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.07.2007, 09:26 »

To PK:
Zkuste to trochu blíže popsat.
Odkud se chcete připojovat? Přímo z toho chráničojistič e nebo až někde z vedení k zásuvce? Jaký jmenovitý proud má ten chráničojistič? Pokud to bude napojené z toho chrániče, nebylo by tam kousek místa na další jistič, třeba 6A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
pk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 02.07.2007, 09:47 »

chranico jistic (PFL7 - 16A) je na rozvodny desce primo v dilne . odtud vede asi 10 metru CYKY 3x2.5 do krabice.
v krabici jsou wago svorkama rozboceni na 2 zasuvkove okruhy (CYKY 3*2.5...cca 3 metry) . kazdy ma jen jednu zasuvku venku (IP44). nevim proc je to udelano takhle, ale proste to tak je.

no, a z tyhle krabice bych chtel do wago (kdyz uz tam jsou)  pridat dalsi kabel (CYKY 3*1.5) a dovest ho k IP44 venkovnimu vypinaci (spinaci) a ke svetlu.

instalace dalsiho kabelu pouze na svetlo od rozvodne desky z dilny by byla jednak velmi pracna a take drazsi (jistc nebo chranico/jistic, kabel,..). nicmene kvuli bezpecnosti bych to na chranic chtel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.07.2007, 15:10 »

Použite CYKY 3x2,5 a spínač určený na prúd 16 A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #4 kdy: 02.07.2007, 15:36 »

To pk: Klidně veďte k tomu světlu CYKY 3Cx1,5.
Tahat tam kabel 3x2,5 je naprosto zbytečné. Zaprvé ta jedenapůlka vedena samostatně vklidu 16A utáhne. Zadruhé - není předpoklad, že by se tam těch 16A u toho svítidla kdy vzalo.  angel
Obecně mají být sice světla a zásuvky zvlášť, ale to kvůli přehlednosti obvodů a okruhů. Za jedno světlo napojené ze zásuvkového okruhu vám nikdo hlavu neutrhne. Já bych to udělal přesně jak to říkáte.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno