Je datová skříň také rozvaděč?
Vladimír Huba:
Pán Schwarz
Podľa predloženého foto by som takúto skriňu za rozvádzač rozhodne považoval.
Pozrite si nejaké definície (napr.v ČSN EN 60439-1) ako je definovaný rozvádzač.
Dokonca ak by tam bol inštalovaný len jeden-jediný istič (alebo vo všeobecnosti spínací prístroj) už je to považované za rozvádzač. A to bez ohľadu na to, že 99,9% výzbroje tvoria dátové a podobné zariadenia.
Iný prípad nastáva, ak takúto presklenú rackovú skriňu napájate napr.pohyblivý m prívodom s 5-zásuvkou. Tu by som súhlasil s tvrdením, že nejde o rozvádzač.
S umiestnením skrine vo výške 230cm tiež nie je všetko podľa predpisov - viď napr.ČSN EN 50274. Ani nie tak pre vypnutie, ktoré spomínate, ale skôr pre sťažený prístup. No máte možnosť ošetriť takýto stav a to miestnymi prevádzkovými predpismi, kde sa presne určí, akým spôsobom (alebo spôsobmi) sa musí zabezpečiť prístup.
Miroš Jan:
(poklona) vespolejk.
Pokud někdo považuje to co je na fotografiích za rozvaděč, no tak to je teda síla. :o
Perfektní ukázka práce všech slaboproudařů, a vůbec firem kolem datových sítí, telefonních rozvodů a pod. >:(
Již nekolikrát jsem se potkal s podobným datovým "rozvaděčem", a výsledek vždy stejný. ::) ::) ::)
Pánové prosím nepleťte se do silnoproudu. ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana