Projektování pasivního hromosvodu dle ČSN EN 62305

<< < (2/2)

Záhyna Lubomír:
To p. Hlavatý
Myslím že nemáte pravdu. Koule, kterou musíte "valit" na objekt je 3D rozměr a tužkou na papíře máte pouze 2D rozměr. Takže přesně "netrefíte" ochranný prostor. Podle mě musí být již návrh projekce ve 3D a pak je to přesné.

Jan Hájek:
Máte pravdu, zcela specializovaný SW na návrh hromosvodu, který znám je od 2-3 firem v evropě. Pokud děláte hlavně hromosvody, je možné ,  že se vám vyplatí ( cena cca 3-5000 EUR). V ČR je běžnější mít v CADu nadefinovanou kouli o danném poloměru a pak jí , ,valit,,  po objektu. Což si myslím je dostatečné a mnohem levnější. Ale variantu 2 D bych zcela nezavrhoval, protože na většinu jednodušších objektů je dobře použitelná.

Navigace

[0] Index zpráv