Podle čeho dimenzovat jednožilové jednožilové kabely?
Popokatepetl:
Uvažujme situaci, že mám 3 jednožilové kabely na fázi, každý průřezu 500mm2 Al, neboli 3x 1-AYY 500 na každou fázi ve svazku. Dle ČSN 33 2000-5-523 ed. 2, tabulka 52-C10 je dovolený proud pro tyto vodiče, uložení F dovolený proud 610A. Podívám-li se ovšem do katalogu výrobce, např. zde, pak v katalogu vidím že zatížitelnost jednoho takového kabelu je 775A, což je skoro o 1/4 více.
A teď podle čeho dimenzovat?? Podle normy s tím, že budu mít "vyhozených" 25% nebo podle údajů použitého kabelu, čímž ovšem nebudu odpovídat normě a v ní udanému dovolenému zatížení? Řeším totiž situaci, kdy je potřeba přenést plný výkon trafa 1000kVA na vzdálenost větší jak 100m a ať počítám jak počítám, dle uvedené normy se pod 3 lana průřezu 500 nedostanu (3x 610A x 0,82 = 1500A). Přitom dle uvedeného katalogu kablovky by bohatě stačily lana průřezu 400mm2 (3x 653 x 0,82 = 1606A) ...
Petr Doležal:
Mám za to, že je to následovně (katalog Kladno a SICHR) :
610 A je proud v těsném trojúhelníku
775 A je proud v rovinném uspořádání s mezerami mezi vodiči rovnými průměru vodičů (pozn.: při sólo příchytkách na lavičkách nutno příchytky z nemagnetického materiálu)
Ověřit u výrobce, zda to tak je !
Jiří Fuksa:
To: Popokatepetl
Neporovnáváte náhodou proud vodiče uloženého ve vzduchu, zatíženého ss proudem dle Vámi udávaného katalogu se stř. proudem vodiče uloženého ve svazku s dvěma dalšími plně zatíženými vodiči dle normy?
Vůbec se nedivým, že vám vychází dvě různé hodnoty.
Jen tak pro zajímavost si zkuste vypočítat impedanci smyčky, jestli ten průřez nebude muset být např. dvojnásobný.
Ivan Polínek:
Dále je při výpočtu dobré přepočítat ekonomickou návratnost vzhledem ke ztrátám ve vedení, neboť ztrátový výkon jednoho vodiče 500mm2 o délce 100m je při zatížení 400A je téměř 1kW a při 9 vodičích to dělá 9kW a za rok provozu to dělá ca 68MWh! :D
Na co také nezapomenout, při rovinném uspořádání paralelních vodičů počítat s nerovnoměrným rozložením proudu v jednotlivých vodičích jedné fáze, které může být až 25%. Na toto POZOR!!
Georgis Fasulis:
Obecně lze říci, že u takových aplikací jít až na dřeň se nevyplácí a nedělá se to. Osobně bych tam dal ten vyšší průřez.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana