Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?

<< < (2/2)

Štefan Beláň:
Všem vyznavačům zákazů svítidel v zóně 1 v koupelnách, doporučuji k normě ČSN 33 2000-7-701 nastudovat také normu 33 2000-7-702 ed. 2 "Plavecké bazény a jiné nádrže". Snad potom pochopí principy a zásady ochrany před před nebezpečným dotykovým napětím (NDN).
 ;)
PS: Revizní technik, který neumí posoudit tak banální věc, jako je svítidlo v zóně 1, ať raději zanechá revizní činnosti.  >:(

Jura Krikl:
Citace: Štefan Beláň  27.06.2007, 21:10

Revizní technik, který neumí posoudit tak banální věc, jako je svítidlo v zóně 1, ať raději zanechá revizní činnosti.  >:(

Někdy soudím že mam zonu 1 i v předsíni, obvykle když jsou děti bez dozoru a dohledu.
Objevil jsem optické vodiče světla a do sprchy a bazénů bezvadná věc. Svítí a nezlobí.

Georgis Fasulis:
Nejsem revizní technik. Jako projektant bych osobně nikdy do zóny 1 nikdy nic zbytečně necpal, zvlášť, když to vůbec není nutné, ani svítidlo ne. Jsem proti tomu a to i v případě, že na to bude papír od výrobce. Při dnešním šlendriánu kvality, jaký všeobecně obecně na trhu panuje, bych tomu prostě nevěřil. Proč zbytečně zvyšovat rizika úrazu, když nemusím? Proč si cpát mermomocí 230V do vany?
Normu na bazény nemám, neboť se bazénámi neživím a netušil jsem, že pro pochopení ČSN 332000-7-701 o koupelnách musím nejprve prostudovat ČSN 332000-7-702 - nějak to v té sedmsetjedničc e zapomněli uvést.  :-X


Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana