Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?

(1/2) > >>

Hrb:
Zajímalo by mne zda mohu umístit světlo do sprchového koutu a jestli ano tak jaké.

Štefan Beláň:
Ano je to možné a v dnešních moderních koupelnách i velice rozšířené.

Svítidlo musí být ve třídě II.,  v krytí min. IP 44 s dostatečnou mechanickou odolností, s proudovým chráničem 30 mA v napájecím obvodu.

To je minimum. Úplně nejvhodnější by ale bylo svítidlo napájené bezpečným napětím SELV.

Georgis Fasulis:
Podle mne platí ještě podmínka, že svítidlo musí být v zóně 2! Tzn. musí být ve výšce min 2,25 m nad podlahou!

Do zóny 1 obecně žádná svítidla,  kromě těch napájených pomocí SELV (bezpečné napětí) nesmí!
Snad s výjimkou takových, jež jsou do těchto prostor přímo určeny výrobcem a schváleny - osobně ale takové svítidlo neznám .

Jiří Fuksa:
To: Fasulis
Ještě, že podle ČSN 332000-7-701 nemusí.
Dokonce ani dle nové, která teprve vyjde.

Milan Karvánek:
Zřejmě nevyčerpatelné téma, nebo nikdo nechce hledat ve starších diskusích.
V zóně 1 mohou být instalována pouze tato zařízení, používající elektrický proud:
- ohřívače vody
- sprchová čerpadla
- Jiné upevněné zařízení používající elektrický proud, které může být účelně umístěno pouze v zóně 1,
za předpokladu, že
a) je vhodné pro podmínky této zóny; a
b) napájecí obvod je vybaven doplňkovou ochranou proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím
rozdílovým proudem Iδn nepřesahujícím 30 mA, v souladu s článkem 412.5.**)
ČSN 332000-7-71/701.55
Úsudek ať si udělá každý sám, co to je "jiné upevněné zařízení" a kdo určuje jestli "je vhodné".