Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič?
Pavel Zdeněk:
Musí být zásuvka 400V/16A/5p, která je určena pro všeobecné napájení spotřebičů ve venkovním prostředí, chráněna chráničem s vybavovacím proudem 30 mA, příp. kde to najdu?
Vladimír Huba:
Napr. ČSN 33 2000-4-47 čl.471.2.3
František Šohajda:
Viz pan Huba....jednod uchá odpověď...ve venkovním prostředí musí být Vaše zásuvka napájena přes proudový chránič 30mA !
Pozn.: i kdyby to nebylo nikde napsáno /bohužel je/ tak bych ji tam pro klidné spaní dal vždy .......z takové zásuvky bývá nejvíce úrazů !!
Pavel Zdeněk:
Ano, s bezpečnostním rizikem souhlasím. Problém nastává při diskuzi se zákazníkem, kdy má třeba čtyři zásuvky napájené z různých rozvaděčů a u každé je předpoklad, že může být občas použita pro napájení spotřebiče venku (jednou za rok na míchačku).
Rudolf Parisch:
..já bych řekl,že problém by mohl nastat také ...kdyby daná zásuvka něco někomu způsobila ...pokud si toto zákazník "vezme na hrb" tak já bych do toho rozhodně nešel ...