Jaké elinst.krabice podle třídy stavebního materiálu?

(1/1)

Karel Mastný:
Výrobce stavebního materiálu uvádí, že materiál má odolnost vůči ohni (doslova Feuerwiderstan dsklasse) EI90 a E120 podle EN 1364-1.

Otázka: Jaké elektroinstala ční krabice do toho mohou přijít?

Jde to z EN 1364-1 nějak převést na klasické značení tříd A, B, C, nebo co s tím? Pokud je mi známo, ty zkratky EI a E se týkají právě elektroinstala cí a to číslo 90 a 120 je počet minut odolávání požáru.

Hynek Bureš:
Jde o nehořlavý materiál (stupně A resp. třídy A1),  pravděpodobně nějakou stěnu - přepážku s požární odolností. Z hlediska bezpečnosti elektroinstala ce lze použít jakoukoliv krabici, z hlediska neoslabení funkce požární přepážky pak jedině materiál pro nástěnnou montáž, protože taková stěna nesmí být mechanicky porušena (žádné průrazy, drážky apod.,  není-li výslovně v dokumentaci uvedeno jinak),  což bych u přepážky s odolností "EI" (brání šíření tepla) neočekával. Tyto informace sdělí požární specialista, který stěnu (přepážku) předepsal.