Co se stane při špatném sledu fází paralelních transformátorů?

(1/2) > >>

Petr Hlaváč:
Zajímalo by mě, jaké bude ΔU u paralelně spolupracující ch transformátorů při nedodržení podmínky správného sledu fází. Osobně se domnívám e bude mít velikost sdruženého napětí ale nejsem si jist.



#105#

dolac1:
Neviem o tom, že by sled fáz mal vôbec nejaký vplyv na činnosť transformátoro v a ani paralelne radených. Čo máš na mysli pod názvom ΔU ? 

AlexT:
Pravděpodobně silnější vyhrává :)

Jaroslav Hasala:
Víc než 400V se z toho nijak dostat nedá, jestli nevěříte, zkuste namalovat vektorový diagram ... ;)

Petr Hlaváč:
Jako ΔU mám na mysli napětí které vyvolá vyrovnávaci proud. Správný sled fázý je jedna z podmínek paralelní spolupráce transformátorů .