Co se stane při špatném sledu fází paralelních transformátorů?
Petr Hlaváč:
Zajímalo by mě, jaké bude ΔU u paralelně spolupracující ch transformátorů při nedodržení podmínky správného sledu fází. Osobně se domnívám e bude mít velikost sdruženého napětí ale nejsem si jist.
#105#
dolac1:
Neviem o tom, že by sled fáz mal vôbec nejaký vplyv na činnosť transformátoro v a ani paralelne radených. Čo máš na mysli pod názvom ΔU ?
AlexT:
Pravděpodobně silnější vyhrává :)
Jaroslav Hasala:
Víc než 400V se z toho nijak dostat nedá, jestli nevěříte, zkuste namalovat vektorový diagram ... ;)
Petr Hlaváč:
Jako ΔU mám na mysli napětí které vyvolá vyrovnávaci proud. Správný sled fázý je jedna z podmínek paralelní spolupráce transformátorů .
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana