Je možné provést instalaci pouze s jištěním bez proudového chrániče?

(1/2) > >>

Lisztwan:
Zabývám se montáži klimatizačních zařízení. Jedná se o klasické jednotky vnitřní jednotka v pokoji venkovní na fasádě. Instalujeme vždy rozvodnici a v ní potřebné jištění a proudový chránič.

Protože se v objevují v okolí instalace bez proudového chrániče rád bych se zeptal na vás názor jakožto odborníků.

Je možné provést instalaci  pouze s jištěním bez proudového chrániče?

Rozmahel Vladimír:
Obecně lze říct, že pokud je el.instalace v dotyčném objektu provedena korektně v síti TN-C-S, není nutno používat proudový chránič. Otázkou je např. případné zapojení klimatizace nebo její části do zásuvky. Mluví se o novele normy, která předepíše proudový chránič pro všechny zásuvky.
Nyní platí povinnost použít PCH pro zásuvky umístěné venku a v koupelně, staveniště, zemědělství, atd...

Kramosil:
Pokud nehrozí zavlečení napětí po kovové konstrukci spojené s klimatizací je proudový chránič nadstandartní ochranné opatření.

Lisztwan:
Citace: Rozmahel Vladimír  19.06.2007, 12:27

Obecně lze říct, že pokud je el.instalace v dotyčném objektu provedena korektně v síti TN-C-S, není nutno používat proudový chránič. Otázkou je např. případné zapojení klimatizace nebo její části do zásuvky. Mluví se o novele normy, která předepíše proudový chránič pro všechny zásuvky.
Nyní platí povinnost použít PCH pro zásuvky umístěné venku a v koupelně, staveniště, zemědělství, atd...


Jednotky jsou připojeny pevným přívodem. Vzhledem k různé kvalitě sítě na kterou se jednotky zapojují asi zůstanu u proudového chrániče. Jistota za tu tisicovku asi stojí. A mám klid..... :)

Rudolf Parisch:
..přesně tak  :)  ...chránič je chránič  ;)