Existuje norma, či vyhláška, ktorá predpisuje montáž zásuvky 24V v kotolni?
Peter Holúbek:
Ďakujem za vyčerpávajúce a logické odpovede. Videl som kotolňu so závesnými plynovými kotlíkmi 3x20 kW, kde bola táto zásuvka napájaná (podla projektu) z transformátora 24V/50 VA. Pochybujem, že ju niekto niekedy použil.
Pavel Tesař:
Asi bych místo topenářské normy ČSN 07 0703 použil elektrikářskou ČSN 33 2000-7-706 Elektrická zařízení.
Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.
Oddíl 706: Omezené vodivé prostory
která se spokojí se zařízením s přídavnou izolací chráněné chráničem s vybavovacím proudem do 30 mA, nebo bych do kotle lezl s baterkou.
:D
Štefan Beláň:
TO: Tesař
Neklamte veřejnost! >:(
Chránič 30 mA a přídavná izolace je povolené pouze pro pevně připojené zařízení - viz čl. 706.471.2 c).
Pro ruční nářadí a přenosné přístroje platí čl. 706.471.2 a), tj. bezpečné napětí SELV, nebo oddělovací trafo a to pouze pro jeden spotřebič. ;)
PS. Pochopitelně, že v dnešní době, při tak velkém výběru AKU nářadí a spotřebičů, je možné využívat i tyto. 8)
Záhyna Lubomír:
Ještě bych bral v potaz tabulky ČSN 33 2000-4-41 a to
a) tabulka 41NL - Dovolené meze trvalého dotykového napětí podle prostorů u zařízení do 1 000 V AC a 1 500 V DC,
b) tabulka 41-NK - Meze bezpečných malých napětí s ohledem na členění prostorů