Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem?
Jaroslav Mrázek:
Ještě jsem našel ustanovení v ČSN 33 2000-5-52
čl. 526.1 "Spoje mezi vodiči a dalším zařízením musí zajistit trvalé elektrické propojení a vhodnou mechanickou pevnost a ochranu."
a čl. 526.3 "Všechny spoje musí být přístupné k provádění kontroly, zkoušek a údržby ..."
Takže použití svorek WAGO neodporuje ani těmto podmínkám.
Petr Doležal:
Přátelé, když se přečte původní otázka, tak tam je co spojit, čím spojit a v čem spojit. Opravdu si myslím, že RT protestoval proti spojení N a PE dohromady.
Mr.Dosbaba to odhalil (+bod)
Novas:
Pane Doležal, nešlo o spojení vodičů N a PE dohromady! Vše je spojeno správně, vodič PE není spojen s N. Každý vodič má svou svorku. Vadilo mu prostě spojení těchto vodičů za vypínačem!!!Jinak díky za všechny názory.
Otakar Dosbaba:
Hm, zřejmě jsem toho revizáka přecenil. Nedoufal jsem, že je až takto dalece mimo realitu. :)
František Šohajda:
Tak jedině otázka tato : Má dotyčný RT nové přezkoušení nebo ne???
Mám dojem že asi má "revizáka" už hodně dlouho !!
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana