jištění 1,5 mm2 - teoreticky, dle normy
IVIK:
,
1. je v současné době povoleno použít na zásuvkové obvody průřez Cu vodiče 1,5 mm2 a jistit jej 16 A jističem?
2. Pokud ne, bylo to možné dříve?
3. Jaké max. jištění má dle normy 1,5 a 2,5 mm2 Cu kabel.
(poklona) mnohokrát za ochotu
Jiří Fuksa:
To: IVIK
1) 2) Ano - viz např.ČSN 332130
3) Tato odpověď závisí na více okolnostech (způsob uložení, teplota okolí, úbytky napětí, funkce ochrany atd.)
poznámka moderátora: 1), 2) dříve i nyní při splnění všech podmínek viz. 3)
Miroš Jan:
TO IVIK.
Dle ČSN 33 2000-5-523, 3x1,5 22A/3x2,5 30A. Jmenovitý proud kabelů CYKY.
Dále platí to co uvedl pan Fuksa.
Milan Karvánek:
Dovolím si upozornit, že informace kolegy Miroše je ovšem pro člověka, který nezná souvislosti o způsobech ukládání kabelů zcela zavádějící a k ničemu!
CYKY 3x1,5mm mohu zatížit 22A leda tak při uložení v zemi a to ještě tak při seskupení max. 2 kabelů.
Miroš Jan:
No já teda nevím, ele jsme v sekci projekty, návrhy, rozpočty. :o
Takže předpokládám že tazatel něco málo o elektříně zná. ??
Pokud né, tak to se omlouvám. :)