Mohu použít armatury v základové desce jako strojený zemnič?
(1/1)
Rudolf Parisch:
Mohu použít armatury v základové desce a základech jako strojený zemnič? ..i pokud jsou provařeny ? ....já myslím,že ne,ale dnes jsem se přichomítl k situaci na stavbě kde bylo toto provedeno ... k armatuže byla přivařená FeZn 10 a vyvedena ze základů jako vývod pro hromosvodové vedení ... firma která tot provedla tvrdila,že je to běžný postup ...
Josef Nosek:
Pro uzemnění se mají používat především náhodné zemniče, pokud vyhovují. To bylo již doporučeno v normě 33 2050, která platila od roku 1985. Nová norma ČSN 33 2000-5-54 v čl.542.2.1.N1 to také doporučuje.
Vladimír Huba:
Armatúra v základovej doske sa vo všeobecnosti nepovažuje za strojený zemnič, ale za náhodný zemnič (len pre ujasnenie pojmov - viď prvá veta vašej otázky).
Súhlasím s p.Noskom - je to možné. Len by som dodal niekoľko podmienok:
- podmienka min.prierezu výstuže (armatury)
- podmienka uloženia - vonkajší (vnější) obvod, čo možno najnižšie
- podmienka vodivého spojenia - zvary
- podmienka ochrany pred koróziou - spoje aj vyústenie na povrch
Pri dostatočnej hĺbke základovej dosky vrele odporúčam tento spôsob zemnenia.
Pavel Rotrekl.:
Ta "přivařená FeZn 10 " musí být připojena a vyvedena izolovaně tak, že se vám Zn nesmí nikde setkat s betonem.
Je třeba pamatovat na to, že i v betonu může docházet ke korozi u výztužných vložek nacházejících se u okraje nebo u dna základu. U výztuže samotné vzhledem k profilům to nemusí vadit, a ale ty svary je vhodné udělat větší.
Milan Karvánek:
Možné to je, při splnění ČSN 332000-5-54, zejména tab.54NL ; čl.542.2.1.N1 ; čl.542.2.2.N4. 1 až 5 .
Antikorozní ochrana základového zemniče na výstupu z betonu je nakreslena na obr. v příloze NK (100 mm v a 200mm vně betonu)