Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
(1/1)
Pavel Wolf:
Mohl by mi prosím někdo poradit, zda existuje norma nebo vyhláška, která stanovuje požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV (rozměry, podloží, krytí, vzdálenosti mezi jednotlivými vodiči, ...)
Norma ČSN 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1kV má v čl 1.2 uvedeno, že není pro to určena (řeší pouze venkovní vedení na sloupech).
Petr Doležal:
Hloubka výkopu, souběhy a křižování s cizími sítěmi v hranicích měst a obcí ČSN 73 6005
Další věci v ČSN 33 2000-5-52
A taky není od věci ctít podmínky vyjádření správců sítí a montážní podmínky výrobce 110 kV kabelu. Jistě to děláte pro rozvodné závody a ty mají též zpracované své technické standardy.
Jaroslav Kořínek:
;D není nic vystižnějšího - snad jen energetický zákon a zmiňované energetické standardy.