Kto ma skusenosti so zavedenim prudovych chranicov vo verejnom osvetlení?
Jan HOLIGA:
Kto ma prakticke skusenosti so zavedenim prudovych chranicov vo verejnom osvetleni? :-\
Vojtěch Běhunčík:
Zkuste se podívat na http://www.sweb.cz/usporyvm/verejne_osvetleni.htm
případně se zeptat ve firmě Eltodo http://www.eltodo.cz/.
HOLIGA:
aj za tie informacie. Ale predsa... u nas na Slovensku ZSE, SSE, VSE akosi netrvaju na pouzivani prudovych chranicov, pretoze maju s nimi dost zle skusenosti. V obciach a mestach sa tiez vyhybaju tomuto problemu. Lenze TI uz v stadiu projektovej dokumentacie bez splnenia normy CSN/STN 33 2000-7-714 Vas dalej nepusti cez stavebny urad. Ako postupovat? :(
Petr Doležal:
Česká ...-7-714 doporučuje chránič u ojedinělého zařízení napájeného z VO, jako je reklama, zastávky, značky a pod.
Rozvod VO jako takový se jistí jednopólovými prvky a to proto, aby při jednofázové poruše svítily alespoň 2/3 svítidel. V tomto pojetí, kdy jde o snížení bezpečnostního rizika, které ČSN dokonce v Poznámce 1. uvádí a defacto před ním varuje, je nasazení chráničů více než problematické. Trojfázový chránič vám to riziko způsobí a 3ks jednofázových chráničů nelze při kabelu 5x použít (je společné N). Také rozvod VO se tím prodražuje a jsou prostorové problémy s připojováním ve stožárech. Mimo to si nedělám iluze o svodových proudech, když déle prší na 40 svítidel tř.I a nebo se na podzim orosí ve stožárech elektrovýzbroj .
"Vašemu" TI tudíž vůbec nerozumím :(
A co na to projektant s kulatým razitkem ? Ten to neumí obhájit ? :-\
Vladimír Huba:
Pýtate sa na verejné osvetlenie, ale rozlišujte termín vonkajšie a verejné osvetlenie, pretože STN 33 2000-7-714 sa týka len vonkajšieho osvetlenia.
V čl.714.11 je uvedené, že táto norma neplatí pre inštalácie verejného osvetlenia, ktoré sú súčasťou verejnej rozvodnej siete. Toto sa tiež dočítate v STN 33 2000-1 čl.11.3.
Verejné osvetlenie (podľa mojich znalostí) nevyžaduje použitie prúdového chrániča.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana