Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
Jan Lebduška:
Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
Vodiče povedou v kabelovém drátěném žlabu.
Stačí 6mm nebo je nutný vyšší průřez?
A lze použít vodič CYA nebo se na toto používá CY?
Emil Vavrík:
Túto tématiku rieši EN 60204-1 Elektrické zariadenia strojov .
čl.8.2,Obvod ochranného pospájania.
Všetky časti ochranného pospájania sa musia navrhnúť tak,aby boli schopné odolávať najvyšším teplotným a mechanickým namáhaniam,ktoré môžu byť spôsobené prúdmi pri zemných spojeniach,ktoré môžu pretekať v danej časti obvodu ochranného pospájania.
čl.8.2.2.
Prierez ochranných vodičov sa musí stanoviť v súlade s požiadavkami:
-543 z IEC 60364-5-54 alebo
-7.4.3.1.7 z IEC 60439-1 podľa toho čo je vhodné
Tejto požiadavke sa vo väčšine prípadov vyhovie,keď pomer medzi prierezom krajných vodičov prísluchajúcic h tejto časti zariadenia a prierezom príslušného ochranného vodiča je v súlade s tab.1.
tab.1
prierez krajných vodičov napájajúcich zariadenie prierez ochr.vodiča
S /mm2/ S/mm2/
S je menšie nanajvýš rovné 16 S
atď.
Štefan Beláň:
Vodiče pro pospojování řeší ČSN 33 2000-5-54, články 547.
Nejmenší povolený průřez volně uloženého ochranného vodiče je Cu 4,0 mm2.
Nejmenší průřez vodiče hlavního pospojování je vodič Cu 6,0 mm2.
Neživé části strojů se pospojují vodičem Cu min. 1/2 průřezu přívodního ochranného vodiče.
Nezáleží na tom, zda použijete vodič pevný CY nebo slaněný CYA. Pro stroje s vibracemi je nutné použít vodič slaněný CYA.
::)
PS. Norma ČSN EN 60204-1 řeší ochranné vodiče uvnitř stroje a ne vodiče doplňujícího nebo hlavního pospojování zařízení (strojů) v provozovně!
(!) (no)
Jan Lebduška:
Velice vám (poklona) . Tato odpověď mi bohatě stačí.
bartoska.m:
Jen poznámku - zase se problém dotýká otázky, kdy jde o vnitřní rozvod stroje a kdy o instalaci budovy.