V poslední době se setkávám s jednoznačným tvrzením, že je vždy nutné volit proudový chránič s vyšším jmenovitým proudem, než je jmenovitý proud předřazeného jističe nebo pojistky. Např. v bytovém rozvaděči jištěném 25 A jsou požadovány proudové chrániče se jmenovitým proudem 40 A atp. Obvykle se argumentuje smluveným nevypínacím proudem jistícího prvku.
Jak v praxi volíte (nebo při revizi posuzujete) jmenovitý proud proudového chrániče? Jak se liší podmínky jednotlivých výrobců?
|
Elektrikář
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: Včera v 17:39 » |
|
V poslední době se setkávám s jednoznačným tvrzením, že je vždy nutné volit proudový chránič s vyšším jmenovitým proudem, než je jmenovitý proud předřazeného jističe nebo pojistky. Např. v bytovém rozvaděči jištěném 25 A jsou požadovány proudové chrániče se jmenovitým proudem 40 A atp. Obvykle se argumentuje smluveným nevypínacím proudem jistícího prvku.
Jak v praxi volíte (nebo při revizi posuzujete) jmenovitý proud proudového chrániče? Jak se liší podmínky jednotlivých výrobců?
Řìdit se můžete dle doporučení stejného výrobce obou komponentů, nebo složitě šifrovat vyp.charakteri stiku toho kterého jističe. Takže je jaksi jednodušsí a úspornější předepsat zrovna chránič na vyšší proud. Někde už jsem zmiňoval i problém obyčejné zásuvky na 16A, když se šlo do hloubky, tak akurátní jistič byl v mnoha případech ve skutečnosti 13A.
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Honza Veselý

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: Včera v 22:23 » |
|
...Ajťáci. Kdysi jsem byl přivolán do serverovny. Racky naplněné routery Cisko, každý Cisco napájené ze dvou nezávislych přivodů. vmČtyri vnitřni za provozu vyměnitelné šuplíkové zdroje. Ciscu postačil jen jeden.Aby to při rozběhu nevyrazilo jistič až v elektrárně, ti bejci tam měli udělatko pro postupné spouštění přes10A RELÁTKA. Jednou za rok test úplného vypadku obou napájecich větví. První rok fungovalo, druhej vylitaly jističe a ukrutné diveni. Tak jsem si je sezval, vyměnil relátka, zhasl světla a ukázal. Poprvé relátka zacvakaly plasty se podsvitili a Rack běžel.Tak podruhý, pánové. Jo je to nutný. ..Relátka zacvakaly, žádné světelné efemty, ale jako obvykle, vylítly jističe.Ukrutn é divení. .....vy tataři. Na každým relé máte dvě Cisca a nějako tu bižitérii. Každý Cisco má čtyri zdroje 750W. Kdyz ho nahodite, testne si všechny 2x2 zdroje soucasně, to máte 2x2x 750W indukčního/kapacitního proudu To může to instalační 10A relátko prežit pouze jednou, ten zablesk poprvé to se mu přivařily kontakty už nafurt. ...ale na Cisku je napsáno 750W a těch udělatek jsme si nechali vyrobit a namontovali už 20, a co teď jako máme dělat?! ...no prostě ajťáci. Osobně jsem přesvěčen že ty Cisca maji někde v setapu možnost postupného naběhu a zákaz současného testování testování všech čtyřech resp. 2 zdrojů na jedné větvi, ale nakreslil jsem jim schémátko s 40A motorovym stykači, nechali si to někde vyrobit, dokonce se to vešlo do původních U krabic, a tisice děkovných dopisů, záhada vyřešena :-)
|
|
|
|
|
Karel Bělohlávek

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: Včera v 23:00 » |
|
Abych nezapoměl, je tu ještě teplotní kofík, 25A jistič ve venkovní EM plechové skříni je v zimě pro 25A chránič v rozvaděči na chodbě úplně jiný parťák.
U vlastního chrániče může být naopak problém vyšší teplota. Např. Eaton udává snížení hodnoty proudu s ohledem na teplotu okolí, viz přiložená tabulka pro řadu chráničů PF7.
|
Elektrikář
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #6 kdy: Dnes v 08:35 » |
|
Modulární jistič nesmí vypnout do 1,13 In po dobu jedné hodiny a do 1,45 In musí do hodiny vypnout. Z toho důvodu se RCD dimenzoval o jednu jmenovitou hodnotu výš. Mrknul jsem namátkově do několika katalogů (OEZ, Hager) a tam už s vyšším proudem počítají, takže můžeme In chránič dimenzovat až do In jističe. Chce to vždy juknout do katalogu.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: Dnes v 08:56 » |
|
U vlastního chrániče může být naopak problém vyšší teplota. Např. Eaton udává snížení hodnoty proudu s ohledem na teplotu okolí, viz přiložená tabulka pro řadu chráničů PF7.
Ano, jenže ruku na srdce, kolik projektantů či revizáků tohle vse zohlednuje.
|
|
|
|
|
Radim Strycharski

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: Dnes v 10:36 » |
|
Je přirozené, že rozvaděčem s In 16 A může téct nejvyšší provozní proud 16 A, stejně tak vypínačem na 16 A, zásuvkou na 16 A, svorkou na 16 A atd. a to včetně všech technických tolerancí s tím spojených. To je smysl parametru In a i když výrobce může tento smysl zdegradovat ve svém návodu, tak myslím, že se to neděje. Vsadil bych se, že u žádného výrobce chrániče není v závazném zákonném návodu uvedeno, že chránič musí mít In o jeden stupeň výš než předřazené jištění. Najdeme to maximálně tak u nějakých informačních letáků nebo v přednáškových prezentacích. Čili pokyn mimo oficiální dokument, kterým se projektant řídit může, ale RT nesmí.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|