Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« kdy: Včera v 14:04 »

V poslední době se setkávám s jednoznačným tvrzením, že je vždy nutné volit proudový chránič s vyšším jmenovitým proudem, než je jmenovitý proud předřazeného jističe nebo pojistky. Např. v bytovém rozvaděči jištěném 25 A jsou požadovány proudové chrániče se jmenovitým proudem 40 A atp. Obvykle se argumentuje smluveným nevypínacím proudem jistícího prvku.

Jak v praxi volíte (nebo při revizi posuzujete) jmenovitý proud proudového chrániče? Jak se liší podmínky jednotlivých výrobců?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: Včera v 17:39 »

V poslední době se setkávám s jednoznačným tvrzením, že je vždy nutné volit proudový chránič s vyšším jmenovitým proudem, než je jmenovitý proud předřazeného jističe nebo pojistky. Např. v bytovém rozvaděči jištěném 25 A jsou požadovány proudové chrániče se jmenovitým proudem 40 A atp. Obvykle se argumentuje smluveným nevypínacím proudem jistícího prvku.

Jak v praxi volíte (nebo při revizi posuzujete) jmenovitý proud proudového chrániče? Jak se liší podmínky jednotlivých výrobců?
Řìdit se můžete dle doporučení stejného výrobce obou komponentů, nebo složitě šifrovat vyp.charakteri stiku toho kterého jističe.
Takže je jaksi jednodušsí a úspornější předepsat zrovna chránič na vyšší proud.
Někde už jsem zmiňoval i problém obyčejné zásuvky na 16A, když se šlo do hloubky, tak akurátní jistič byl v mnoha případech ve skutečnosti 13A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: Včera v 18:43 »

Abych nezapoměl, je tu ještě teplotní kofík, 25A jistič ve venkovní EM plechové skříni je v zimě pro 25A chránič v rozvaděči na chodbě úplně jiný parťák.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Včera v 21:01 »

Měl jsem pocit,ze výrobková norma chráničů počítá s vypínacími charakteristik ami jističů. Ale také jsme dávali chrániče o stupeň vyšší. Minimální cenový rozdíl a všichni víme jak trpí 10A světelné vypinače při kapacitní zátěži.
...ono ani 16A zásuvka by, vzato detalisticky s tím že dobře chlazený jistič by měl trvale udržet zatízeni až 1,2 jmenovitého, nevyhověla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: Včera v 22:23 »

...Ajťáci. Kdysi jsem byl přivolán do serverovny. Racky naplněné routery Cisko, každý Cisco napájené ze dvou nezávislych přivodů. vmČtyri vnitřni za provozu vyměnitelné šuplíkové zdroje. Ciscu postačil jen jeden.Aby to při rozběhu nevyrazilo jistič až v elektrárně, ti bejci tam měli udělatko pro postupné spouštění přes10A RELÁTKA. Jednou za rok test úplného vypadku obou napájecich větví. První rok fungovalo, druhej vylitaly jističe a ukrutné diveni. Tak jsem si je sezval, vyměnil relátka, zhasl světla a ukázal. Poprvé  relátka  zacvakaly plasty se podsvitili a Rack běžel.Tak podruhý, pánové. Jo je to nutný. ..Relátka zacvakaly, žádné světelné efemty, ale jako obvykle, vylítly jističe.Ukrutn é divení. .....vy tataři. Na každým relé máte dvě Cisca a nějako tu bižitérii. Každý Cisco má čtyri zdroje 750W. Kdyz ho nahodite, testne si všechny 2x2 zdroje soucasně, to máte 2x2x 750W indukčního/kapacitního proudu To může to instalační 10A relátko prežit pouze jednou, ten zablesk poprvé to se mu přivařily kontakty už nafurt.
...ale na Cisku  je napsáno 750W a těch udělatek jsme si nechali vyrobit a namontovali už 20, a co teď jako máme dělat?! ...no prostě ajťáci.
Osobně jsem přesvěčen že ty Cisca maji někde v setapu možnost postupného naběhu a zákaz  současného testování  testování všech čtyřech resp. 2 zdrojů na jedné větvi, ale nakreslil jsem jim schémátko s 40A motorovym stykači, nechali si to někde vyrobit, dokonce se to vešlo do původních U krabic, a tisice děkovných dopisů, záhada vyřešena  :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: Včera v 23:00 »

Abych nezapoměl, je tu ještě teplotní kofík, 25A jistič ve venkovní EM plechové skříni je v zimě pro 25A chránič v rozvaděči na chodbě úplně jiný parťák.

U vlastního chrániče může být naopak problém vyšší teplota. Např. Eaton udává snížení hodnoty proudu s ohledem na teplotu okolí, viz přiložená tabulka pro řadu chráničů PF7.


* Eaton PF7 teplota okolí.jpg (45.05 KB, 857x250 - prohlédnuto 66 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #6 kdy: Dnes v 08:35 »

Modulární jistič nesmí vypnout do 1,13 In po dobu jedné hodiny a do 1,45 In musí do hodiny vypnout.
Z toho důvodu se RCD dimenzoval o jednu jmenovitou hodnotu výš.
Mrknul jsem namátkově do několika katalogů (OEZ, Hager) a tam už s vyšším proudem počítají, takže můžeme In chránič dimenzovat až do In jističe.
Chce to vždy juknout do katalogu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: Dnes v 08:53 »

Ano, pokud budou od stejného výrobce v obdobně teplém pelíšku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: Dnes v 08:56 »

U vlastního chrániče může být naopak problém vyšší teplota. Např. Eaton udává snížení hodnoty proudu s ohledem na teplotu okolí, viz přiložená tabulka pro řadu chráničů PF7.
Ano, jenže ruku na srdce, kolik projektantů či revizáků tohle vse zohlednuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: Dnes v 10:36 »

Je přirozené, že rozvaděčem s In 16 A může téct nejvyšší provozní proud 16 A, stejně tak vypínačem na 16 A, zásuvkou na 16 A, svorkou na 16 A atd. a to včetně všech technických tolerancí s tím spojených. To je smysl parametru In a i když výrobce může tento smysl zdegradovat ve svém návodu, tak myslím, že se to neděje. Vsadil bych se, že u žádného výrobce chrániče není v závazném zákonném návodu uvedeno, že chránič musí mít In o jeden stupeň výš než předřazené jištění. Najdeme to maximálně tak u nějakých informačních letáků nebo v přednáškových prezentacích. Čili pokyn mimo oficiální dokument, kterým se projektant řídit může, ale RT nesmí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: Dnes v 14:25 »

Základní In jističe je při 30 C.
Při jiné teplotě je In korigovaný, takže např. z In 16tky máme In 20tku, nikoli 16v tolerančním pásmu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohl by být legální i proudový chránič nepřerušující N?
 Může být za proudovým chráničem připojeno i osvětlení (dva dráty)?
 Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti?
 Je nutný proudový chránič u stroje pro zpracování dřeva?
 Je nutný chránič v chatce se třemi okruhy a bojlerem?
 Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Prečo mi stále vypína prúdový chránič?
 Co moze sposobovat ked prudovy chranic nevypne pri spojeni na PE?
 Mohu použít jediný proudový chránič pro více obvodů, které obsahují N vodič?
 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Mám správně zapojení 3f proud. chrániče? Stále mi vybavuje :-(
 Jak rychle má vypínat proudový chránič?
 Kdo by byl v hotelu přímo odpovědný za smrtelný úraz elektrickým proudem?
 Jaké máte zkušenosti s chráničem na stropě, který předepsaně nevybavuje?
 Jak provádíte test proudového chrániče?
 Je chybějící FI pro zásuvku míchačky velká závada pro revizního technika?
 Je možné použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je tato zásuvka korektně zapojená přes FI?
 Mohu pouzit prudovy chranic ako vypinac?
 Průtokový ohřívač v koupelně - Proudový chránič? Na co?!
 Je zapojení FI na přiloženém obrázku v pořádku?
 Jaký je rozdíl mezi chráničem "S" a "G"
 Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Co nechránit proudovým chráničem?
 Vybavuje mi proudový chránič nevíte někdo proč?
 Chrání proudový chránič zařízení za transformátorem?
 Je ochrana proudovým chráničem opravdu jistá?
 Čím vším může být ovlivněn proudový chránič?
 Mohli byste mi pomoc s pochopením napěťových a proudových ochran?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Jakou volit charakteristiku u prúdového chrániča?
 Co znamená hodnota In na proudovém chrániči?
 Proudový chránič Idn 300mA/prostředí BE2N3
 Proč mi vybavuje FI při schodišťovém zapojení s doutnavkami?
 Je možné provést instalaci pouze s jištěním bez proudového chrániče?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Mám před proudový chránič zapojit hlavní jistič nebo ho zapojit až za chráničem?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Musím použít proudový chránič i pro ostatní prostory uvnitř?
 Předepisuje ČSN mimo rychlost vyp. a velikosti por. proudu i jaký typ chrániče?
 Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
 Která norma doporučuje zásuvkové obvody přes proudový chránič?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Prý údajně bude od příštího roku doporučen chránič na celou 30mA instalaci?
 Lze použít pouze jeden FI 30mA pro celou průmyslovou kuchyni?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Proč reaguje vedlejší chránič ?
 Kdo vyrábí jednomodulový chránič?
 Máte někdo zkušenosti s tímto chráničem?
 Kolik stojí oohyblivý přívod s proudovým chráničem?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Vyrábí někdo dvoupólové pr. chrániče 30mA s charakteristikou G a nadpr. spouští?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kde hledat závadu pokud FI nevybaví do stanoveného rozsahu?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
 Je pravda, že od 1.2.2009 bude centrální proudový chránič pro celý RD?
 Jaký multimetr (vadasku) použít pro test proudových chráničů 30mA a 100mA?
 Kdy vyměnit a kdy ponechat RCD?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Je možné použít FI bez zapojení N, když jej motor stejně nevyužívá?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Je proudový chránič s Idn 31mA vyhovující?
  Ako to myslel projektant s prudovým chraničom ?
 Aká je spoľahlivosť netestovaných chráničov?
 Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
  Pokud chránič nevypne předepsaném čase pro chránič necháte to projít?
 Víte o proudovém chrániči s kombinací ochrany proti zemnímu spojení a nadproudové ochrany?
 Je nevhodnost centrálního proudového chrániče podepřena nějakou ČSN?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Může se v ČR používat fíčko PXF-25/2/003-A?
 Nové trendy v oblasti proudových chráničů
 Vyplatí se instalovat proudový chránič s G charakteristikou?
 Dáte tip na selektivní chránič 300mA s N vlevo?
 Kdo vyrábí chránič bez N kontaktu?
 Znáte cestu do hlubin chráničovy duše?
 Jak přijímáte novou alternativu proudových chráničů NOARK?
 Jak v praxi uspějí nové chrániče, které ukazují unikající proud?
 Môže byť prívod do prúdového chrániča zapojený zhora aj z dola?
 Je proudový chránič 40A/2P/100mA/A-S vhodný pro serverovnu?
 ABB EPJ: Výhody zásuvek s proudovými chrániči a dalších přístrojů FI-DOS
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Jak často se mají testovat RCD od SEZ?
 SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na proudové chrániče
 Proudový chránič přímo v zásuvce?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 BONEGA: Proudové chrániče s magnetickou spouští
 V jakých případech zvažujete nasazení proudového chrániče typu B+?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Čím nahradit německý proudový chránič?
 EATON přichází s proudovým chráničem Xeffect
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Proč vybavuje chránič když dochází k jiskření na kontaktu vypínače?
 Je tento typ kombinovaného chrániče KZS 2M AC B 16A/0.03A opravdu i jistič ?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Jak posoudit vypínací čas chrániče?
 Doporučujete dva chrániče na dvě koupelny nebo jeden společný?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Existuje proudový chránič pro stejnosměrné okruhy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 Jak ověřovat chráničový adaptér?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Nemáte někdo tip na proudový chránič bez N svorek?
 Mohu použít RCBO se zkratovou odolností 4,5kA?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Existuje náhrada za zásuvku FI-DOS?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?
 Lze uznat za proudový chránič zařízení zkonstruované z komponentů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.