| | |-+  Je správné kotvení svodu hromosvodu k okapovému svodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je správné kotvení svodu hromosvodu k okapovému svodu?  (Přečteno 1079 krát)
Roman71
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 06.11.2026, 16:40 »


Je správné ukotvení svodu hromosvodu na okapový svod? Předělávali nám nějací pokrývači okapy a takto to ukotvili jako vidíte na přiložené fotce. Nechceme mít problémy s revizí ani s pojišťovnou. Můžete kdyžtak připojit citace norem kde je to specifikované?


* Hromosvod.jpg (1280.62 KB, 1740x4080 - prohlédnuto 339 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.11.2026, 06:11 »

Za mne je to strašně hnusný (použité oddálené příchytky).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 10.11.2026, 10:36 »

Pokud je ten okap z vodivého materiálu, je "vyzkratovaná" zkušební svorka.
Když vidím takovou chybičku, vždycky přemýšlím jak může být zpackané to, co vidět není
Na funkci to zásadní vliv nemá, pro měření při revizi je tam nějaká práce navíc
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 10.11.2026, 11:10 »

Svodové vedení jímací soustavy vedené po okapové rouře není v rozporu s žádnou ČSN.
Jen to provedení...po dpěry na fotce jsou z produkce Tremis. Jsou nepěkné, humpolácké.
Doporučuji použití těchto podpěr z produkce DEHN. Podpěry se dají natočit tak, že pak drát nemusí být pohledově vůbec vidět.
https://www.dehn.cz/cs-CZ/store/f/295430/dr-k-veden-na-okapov-svod-7f114804.

Ze země by pak měla být ideálně vyvedena zaváděcí tyč z materiálu nerez, která je uložena v samostatných podpěrách na zdivu fasády objektu. Tyč je zakončena zkušební svorkou, na kterou je připojeno zmiňované svodové vedení vrchní jímací soustavy.
Pak zde při revizi nehrozí odpojování zemního vývodu z okapové roury, jak zde již zmínil kolega Schwarz.

To co je na obrázku není pěkné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 10.11.2026, 11:43 »

Citace
Svodové vedení jímací soustavy vedené po okapové rouře není v rozporu s žádnou ČSN.

Jen upřesnění:
Dříve bylo zakázané (nesmělo se používat za staré normy)-nyní je povolené podle nové normy 62305-X
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak řešíte montáže vytápění okapových žlabů a svodů aby nebyly v rozporu?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Stačí připojit okap k hromosvodovému vedení na hřebeni?
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možné uchytit svody hromosvodů k okapovým svodům?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak posunout sponku hromosvodu?
 eDEHN#46: Ochrana vytápění okapů a příjezdových cest
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Je venkovní kohoutek vedle hromosvodu problém?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.179 sekund, 23 dotazů.