Autor Téma: S jakou životností kabelů se počítá?  (Přečteno 3061 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 03.11.2026, 08:08 »

Nemohu najít informaci pro kolik let životnosti je určená teplota 70 u PVC.
Mám před očima graf např.70 C=30let, 50 C=50let.....
Snad v nějaké staré normě......... ..
Resp, jak řešíte požadavek investora "kabely musí vydržet bez výměny min.50let".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #1 kdy: 04.11.2026, 12:19 »

Asi to nikde není určeno, ale říká se, že zvýšení o 10 °C zkrátí životnost na polovinu. Pravděpodobně to bude jinak u PVC a jinak u XLPE.
Co je jisté, bude to závislost logaritmická.
EDIT: Klidně to investorovi slíbím. Než odejde (nepřetížený) kabel, dávno odejdou spoje a spínací prvky. Občas narazím i na 2x starší a funkční kabel. Jenom se na něj nesmí sahat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.11.2026, 12:46 »

Asi to nikde není určeno, ale říká se, že zvýšení o 10 °C zkrátí životnost na polovinu. Pravděpodobně to bude jinak u PVC a jinak u XLPE.
Co je jisté, bude to závislost logaritmická.
EDIT: Klidně to investorovi slíbím. Než odejde (nepřetížený) kabel, dávno odejdou spoje a spínací prvky. Občas narazím i na 2x starší a funkční kabel. Jenom se na něj nesmí sahat.
Souhlasím, jen furt nemůžu najít ten graf či ustanovení, že na našich obligátních 70 C se rovná předpoklad životnosti PVC tolik a tolik let.
Tj. asi základní úvaha v tabulkách a vzorečcích pro dimenzování a jištění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.11.2026, 13:30 »

Stačilo by vám něco takového:

Prysmian Group cables will meet or exceed their design life when correctly selected and installed in
accordance with appropriate regulations.  The design life of Prysmian Group cables is in excess of 25 years.  
This design life has been assessed on a maximum loading, which is the cable running at the
maximum conductor temperature (70 or 90°C, depending on insulation grade) for 24 hours a day and 365 days a year....

https://uk.prysmian.com/sites/uk.prysmian.com/files/media/documents/CABLE%20DESIGN%20LIFE%20%281%29.pdf

Jinak jedině https://mycableengineering.com/estimating-cable-life/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.11.2026, 16:31 »

 Afro poklona
Stačilo by vám něco takového:

Prysmian Group cables will meet or exceed their design life when correctly selected and installed in
accordance with appropriate regulations.  The design life of Prysmian Group cables is in excess of 25 years.  
This design life has been assessed on a maximum loading, which is the cable running at the
maximum conductor temperature (70 or 90°C, depending on insulation grade) for 24 hours a day and 365 days a year....

https://uk.prysmian.com/sites/uk.prysmian.com/files/media/documents/CABLE%20DESIGN%20LIFE%20%281%29.pdf

Jinak jedině https://mycableengineering.com/estimating-cable-life/

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #5 kdy: 04.11.2026, 16:34 »

Takže je nutné kabel provozovat při teplotě minimálně o 10 °C nižší, aby se dosáhlo životnosti 50 let. Alespoň u kabelů Prysmian Group.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.11.2026, 09:21 »

Já to chápu tak, že pokud kabel nezatěžuju na hranu, tak si s životností kabelů nemusím dělat těžkou hlavu (-:
Než vyčerpám životnost izolace (v domácnosti a podobných) ,  tak budou všechny ostattní části poněkolikáté vyměněny.
V současném průmyslu je málokteré zařízení projektováno na životnost 10 let a více.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 09.11.2026, 14:44 »

Spíš jak na datalisty výrobců,bych se přikláněl k dobré IZO kabelů...
Ze zkušenosti znám, že i kabel za 10 let je po životnosti (špatné IZO) a naopak kablel 70 let má IZO dobrou a může se stále používat....
Roky bych uváděl jen pro zajímavost..?Jsou další kritéria ,které však nemůže výrobce uložit do svých tabulek-nezná je?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.11.2026, 06:21 »

Spíš jak na datalisty výrobců,bych se přikláněl k dobré IZO kabelů...
Ze zkušenosti znám, že i kabel za 10 let je po životnosti (špatné IZO) a naopak kablel 70 let má IZO dobrou a může se stále používat....
Roky bych uváděl jen pro zajímavost..?Jsou další kritéria ,které však nemůže výrobce uložit do svých tabulek-nezná je?

Používaná provozní teplota kabelu je právě o degradaci izolace.
Nejvíce obecně drží staré můstkové vodiče (jednak lepší odvod tepla do omítky a riziko zkratu "nulové").
Mnohdy jsem je zažil na trase v omítce za kamny/přes komín, tam by Aykyna či Cykyna šla do kytek rychle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 18.11.2026, 20:16 »

Má zkušenost je, jak se má, když se mění rozvaděč, tak by se v podstatě měl vyměnit i ten rozvod kolem. Protože zaprvé to bylo dělaný v době, kdy nebyla žádná dokumentace, že to byl natažený bůhvíjak. A hlavně my nevíme, jaký kabely byly použity. Takže teď, když se něco rekonstruuje a mění se rozvaděč a zůstávají tam starý kabely, tak já mám v to silnou nedůvěru, protože to potom zadává další problém nějaký, které se potom přisoudí tomu, kdo na tu elektrizaci poslední hrábnul. Tak ten je viníkem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 19.11.2026, 00:25 »

Má zkušenost je, jak se má, když se mění rozvaděč, tak by se v podstatě měl vyměnit i ten rozvod kolem. Protože zaprvé to bylo dělaný v době, kdy nebyla žádná dokumentace, že to byl natažený bůhvíjak. A hlavně my nevíme, jaký kabely byly použity. Takže teď, když se něco rekonstruuje a mění se rozvaděč a zůstávají tam starý kabely, tak já mám v to silnou nedůvěru, protože to potom zadává další problém nějaký, které se potom přisoudí tomu, kdo na tu elektrizaci poslední hrábnul. Tak ten je viníkem 

Pojem "nedůvěra" je v praxi RT nepoužitelný. Změřím izolační odpor a jestli je OK, tak "se jede dál".
Když se hodnota blíží k limitu, tak to sdělím formou Upozornění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 20.11.2026, 08:56 »

Pojem "nedůvěra" je v praxi RT nepoužitelný. Změřím izolační odpor a jestli je OK, tak "se jede dál".
Když se hodnota blíží k limitu, tak to sdělím formou Upozornění.
Jenže i na starém kabelu s drolící se izolací povětšinou naměříš izol velice dobrou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: Včera v 00:13 »

Jenže i na starém kabelu s drolící se izolací povětšinou naměříš izol velice dobrou.

Pak je ale, z hlediska revize, v pořádku. Ta revize se provádí v konkrétním místě a hlavně čase. Co se stane "druhý den" nikdo neví...     
V případech tzv."kritické infrastruktury" (např. špitály) se osazují HIS (hlídače izol. stavu),  napájení je zálohováno (2-3x)... atd. V "nekritických" provozech se to neřeší.
Prostě až kabel "odejde" a záložní napájení není (protože asi není zapotřebí),  tak se holt počká, až se natáhne nový.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: Včera v 12:26 »

Citace
Prostě až kabel "odejde" a záložní napájení není (protože asi není zapotřebí),   tak se holt počká, až se natáhne nový.

Něco podobného jsem řešil před 20 lety v nemocnici...
Pavilon starší, jedno napájení MDO pro celý pavilon...před 18 lety tyto dva přívody spojkovala firma u trafa....bylo to asi na rychlost (vypnutý pavilon ) tak spojky vyloženě odflinkli! Prý to bylo v prosinci
(nebyl jsem u toho) a asi při smršťování spojek na to honem foukli a manžeta se roztavila s dírou...druhé nebyli,všechno zavřeno.. Smutek
honem to ještě zabalili do PVC pytle a zaházeli zeminou...
Vydrželo to celých 18 let v zemi ,celkem mokré až to začalo vyhazovat hl. jištění v rozvodně nn.
Také to bylo před vánocemi a co teď...natáhli jsme provizorně AYKY 120 ze střechy na střechu toho pavilonu a zapojili aby to přečkalo vánoce a zavřené velkosklady...
Potom před jarem se to opravilo...Jin ak to nešlo zachovat v provozu všechny laboratoře nemocnice a i oddělení lůžkové....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: Včera v 14:57 »

Měření isolačního stavu kabelů, vodičů může být zavádějící. Setkal jsem se s kabely AYKY ze začátku 70. let. které vykazovaly stav jako nové, jejich isolace byla popraskaná, nejen vnější plášť, ale též isolace samotných vodičů. Stejně tak mohou vyhovovat měření vodiče NG staré 80 a více let, i při opatrné manipulaci se z nich sype a přesto vyhovují (až do okamžiku zkratu!). Naopak, nově položené kabely nevyhovují, mají nízký isolační odpor. Základní problém je vlhkost z malty v novostavbách, nově položené zemní kabely nebo vysoká vzdušná vlhkost ve sklepích. Nejvíce se to ukazuje u kabelů, které nejsou pod napětím. Stačí je připojit a po poměrně krátké době je vše v pořádku, střídavé napájení je vysuší. Jako zásadní se ukazuje fyzická vizuální kontrola. Ten, kdo spoléhá pouze na údaje měřících přístrojů se může dočkat velice rychle nepříjemných jevů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář