Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 03.11.2026, 08:08 »

Nemohu najít informaci pro kolik let životnosti je určená teplota 70 u PVC.
Mám před očima graf např.70 C=30let, 50 C=50let.....
Snad v nějaké staré normě......... ..
Resp, jak řešíte požadavek investora "kabely musí vydržet bez výměny min.50let".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #1 kdy: 04.11.2026, 12:19 »

Asi to nikde není určeno, ale říká se, že zvýšení o 10 °C zkrátí životnost na polovinu. Pravděpodobně to bude jinak u PVC a jinak u XLPE.
Co je jisté, bude to závislost logaritmická.
EDIT: Klidně to investorovi slíbím. Než odejde (nepřetížený) kabel, dávno odejdou spoje a spínací prvky. Občas narazím i na 2x starší a funkční kabel. Jenom se na něj nesmí sahat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.11.2026, 12:46 »

Asi to nikde není určeno, ale říká se, že zvýšení o 10 °C zkrátí životnost na polovinu. Pravděpodobně to bude jinak u PVC a jinak u XLPE.
Co je jisté, bude to závislost logaritmická.
EDIT: Klidně to investorovi slíbím. Než odejde (nepřetížený) kabel, dávno odejdou spoje a spínací prvky. Občas narazím i na 2x starší a funkční kabel. Jenom se na něj nesmí sahat.
Souhlasím, jen furt nemůžu najít ten graf či ustanovení, že na našich obligátních 70 C se rovná předpoklad životnosti PVC tolik a tolik let.
Tj. asi základní úvaha v tabulkách a vzorečcích pro dimenzování a jištění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.11.2026, 13:30 »

Stačilo by vám něco takového:

Prysmian Group cables will meet or exceed their design life when correctly selected and installed in
accordance with appropriate regulations.  The design life of Prysmian Group cables is in excess of 25 years.  
This design life has been assessed on a maximum loading, which is the cable running at the
maximum conductor temperature (70 or 90°C, depending on insulation grade) for 24 hours a day and 365 days a year....

https://uk.prysmian.com/sites/uk.prysmian.com/files/media/documents/CABLE%20DESIGN%20LIFE%20%281%29.pdf

Jinak jedině https://mycableengineering.com/estimating-cable-life/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.11.2026, 16:31 »

 Afro poklona
Stačilo by vám něco takového:

Prysmian Group cables will meet or exceed their design life when correctly selected and installed in
accordance with appropriate regulations.  The design life of Prysmian Group cables is in excess of 25 years.  
This design life has been assessed on a maximum loading, which is the cable running at the
maximum conductor temperature (70 or 90°C, depending on insulation grade) for 24 hours a day and 365 days a year....

https://uk.prysmian.com/sites/uk.prysmian.com/files/media/documents/CABLE%20DESIGN%20LIFE%20%281%29.pdf

Jinak jedině https://mycableengineering.com/estimating-cable-life/

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #5 kdy: 04.11.2026, 16:34 »

Takže je nutné kabel provozovat při teplotě minimálně o 10 °C nižší, aby se dosáhlo životnosti 50 let. Alespoň u kabelů Prysmian Group.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.11.2026, 09:21 »

Já to chápu tak, že pokud kabel nezatěžuju na hranu, tak si s životností kabelů nemusím dělat těžkou hlavu (-:
Než vyčerpám životnost izolace (v domácnosti a podobných) ,  tak budou všechny ostattní části poněkolikáté vyměněny.
V současném průmyslu je málokteré zařízení projektováno na životnost 10 let a více.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 09.11.2026, 14:44 »

Spíš jak na datalisty výrobců,bych se přikláněl k dobré IZO kabelů...
Ze zkušenosti znám, že i kabel za 10 let je po životnosti (špatné IZO) a naopak kablel 70 let má IZO dobrou a může se stále používat....
Roky bych uváděl jen pro zajímavost..?Jsou další kritéria ,které však nemůže výrobce uložit do svých tabulek-nezná je?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.11.2026, 06:21 »

Spíš jak na datalisty výrobců,bych se přikláněl k dobré IZO kabelů...
Ze zkušenosti znám, že i kabel za 10 let je po životnosti (špatné IZO) a naopak kablel 70 let má IZO dobrou a může se stále používat....
Roky bych uváděl jen pro zajímavost..?Jsou další kritéria ,které však nemůže výrobce uložit do svých tabulek-nezná je?

Používaná provozní teplota kabelu je právě o degradaci izolace.
Nejvíce obecně drží staré můstkové vodiče (jednak lepší odvod tepla do omítky a riziko zkratu "nulové").
Mnohdy jsem je zažil na trase v omítce za kamny/přes komín, tam by Aykyna či Cykyna šla do kytek rychle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.377 sekund, 23 dotazů.