V našem panelovém domě právě teď probíhá realizace kompletně nové elektroinstala ce společných částí a stoupaček. Jako řadový člen družstva nemám přístup k projektu, ale předseda družstva mi k řešení přepěťové ochrany písemně sdělil toto: "Dle projektové dokumentace budou za rozvaděčem společné spotřeby zapojeny kombinované přepěťové ochrany typu T1+T2 se zkratovou odolností 25kA. V rámci projektové dokumentace jiný způsob přepěťové ochrany navržen není." Celou věc řeším proto, že si chci v bytě instalovat vhodnou přepěťovou ochranu pro zabezpečení své elektroniky a spotřebičů. Chci se zeptat přítomných revizních techniků a projektantů: Chápu z předsedova vyjádření správně, že toto řešení v projektu chrání pouze větev společné spotřeby (výtah, chodby) a samotné hlavní bytové stoupačky vedoucí do bytů jsou z pohledu hlavního přívodu bez ochrany T1? Bude moje plánovaná přepěťová ochrana v bytě vůbec správně fungovat, pokud v domě chybí centrální ochrana stoupaček? Je takový projekt v roce 2026 v pořádku z hlediska ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 pro budovu jako celek, nebo mám družstvo upozornit na chybu?
Moderátor: Rekonstrukce panelák (2026):Přepěťová ochrana T1+T2 jen pro společnou spotřebu? Opravdu není normální otázka! Nedovedu si představit, že mi tuto skladbu znaků někdo skutečně říká.
|
|
|
|
|
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: Včera v 07:17 » |
|
U svodičů bleskových proudů event. svodičů přepětí norma uvádí tzv. účinnou vzdálenost do 10m. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud bude kombinovaný T1+T2 instalován někde na přívodu, bude nutné v rozvodnicích jednotlivých bytů osadit T2, u citlivých zařízení (zásuvek) st. T3. Každá tř. svodiče má definován průřez pracovních vodičů. U ochranného vodiče PEN/PE až k hlavní uzemňovací svorce objektu, která i u novostaveb někdy zcela chybí. Měla by se dodržet i délka připojovacích vodičů do 0,5 m, hodnota předřazeného jištění, atd. Hodnota 25 kA není zkratová odolnost, ale hodnota impulzního svodového proudu Iimp. Správná instalace SPD není vůbec jednoduchá záležitost, a požadavky lze nalézt např. v normách: ČSN 33 2000-5-53 ČSN 61643-12, 51643-32 (FVE) ČSN EN 62305-4
|
|
|
|
|
|
|
| |
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: Včera v 09:08 » |
|
Nikdo nedokáže posoudit míru správnosti projektu z takhle krátkého laického popisu. Sám projekt elektroinstalace nestačí, je treba mít i dokumentaci k hromosvodu a jeho reálné provedení. Podle všeho ale to provedení se dá z hlediska splnění norem označit za nedostatečné. Ale odpovídá běžné praxi polovičaté rekonstrukce v panelových domech, mnohde se nedává ani T1 ,T2 nikam. Umístiot T1 jinam než na hlavní přívod k domu je technické ignorantství a blbost. Nevím kde je umístěna ta popisovaná ochrana T1/T2 pro rozvaděč společné spotřeby, jak dlouhé je tahle odbočka od přívodního vedení a z jakého je průřezu. Každá taková odbočka má svůj odpor a indukčnost takže sice také trochu zafunguje a ovlivní paralelně připojené okruhy ale není to ideální. Pokud je to v tom samém rozvaděči nebo pár metrů od něj tak se dá očekávat , že to přepěťovou špičku omezí a část její energie se v ní utlumí. než budete rozporovat projekt, najděte si projektanta který dodá argumenty a připravte se na fakt, že projekt který respektuje zásady ochrany proti přepětí bude dražsí a kdyby měl řešit i nový hromosvod, bude to citelná změna celkové částky. Pokud chcete významným způsobem zvýšit úroveň prepěťové ochrany ve Vašem bytě, nainstalujte T2 do bytového rozvaděče a zásuvky v bytě vybavte ochranou T3. přepěťová ochrana se neuplatní jen při blesku ( toho se mnohdy za svůj život nedočká) ale při potlačení špiček které v síti vlivem přechodových jevů vznikají jak na běžícím pásu. Ona se přítomnost ochran neprojeví okamžitě ale lidé co ví, jak se na životnosti polovodičů podepisují napěťové špičky vyšší než Urrm a co je to špička o hodnotě Ursm tto chápou velmi dobře.
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #4 kdy: Včera v 11:27 » |
|
To je i z druhé strany....Dáme do projektu přepěťovky,aby tam byli do budoucna...Kdy ž se bude popřípadě dělat rekonstrukce instalace v bytech.. Jenže přepěťovky na principu varistoru mají životnost cca 10 let.... Je potřeba uvážit, zda za těch 10 let dojde k rekonstrukci nebo ne..jinak vyhozené peníze,pokud nebude koordinová ochran celého bytu,obytné jednotky.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: Včera v 11:49 » |
|
To je i z druhé strany....Dáme do projektu přepěťovky,aby tam byli do budoucna...Kdy ž se bude popřípadě dělat rekonstrukce instalace v bytech.. Jenže přepěťovky na principu varistoru mají životnost cca 10 let.... Je potřeba uvážit, zda za těch 10 let dojde k rekonstrukci nebo ne..jinak vyhozené peníze,pokud nebude koordinová ochran celého bytu,obytné jednotky.
Projekt/neprojekt, není problém se odstěhovat i s ventilem, ten je věčný.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lena Pali
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: Včera v 14:13 » |
|
Chtěla bych jen upřesnit fakta: aktuálně probíhající rekonstrukce 2026 (kompletní nová elektroinstala ce společných částí za 1,5 mil. Kč – sklepy, zvonky, chodbová světla, 3fázové hlavní vedení, elektroměrové skříně atd atd.). V projektu i realizaci je T1+T2 pouze za rozvaděčem společné spotřeby. U hlavních stoupaček pro byty nebude vůbec nic.
Moje hlavní otázka zní: Je vůbec možné, aby pro dům s 18 byty vyšlo u projektu v povinné analýze rizik, že hlavní stoupačky centrální ochranu T1 domu nepotřebují?
Jen pro doplnění naší situace: • V bytě sice mohu dát T2 a T3, ale vzhledem k absenci T1 v domovním vedení bude ochrana neúplná a společné stoupačky na chodbě zůstanou v ohrožení. • V bytě sice mohu dát i kombinaci T1+T2 a doplňkovou T3, jenže uzemňovací vodič do bytu (který je nový v rámci této společné rekonstrukce) má průřez jen 6 mm², což pro svádění bleskových proudů přes T1 také není ideální.
*V bytě bude kompletně nová elektroinstala ce - realizace leden 2027
|
|
|
|
|
|
|
|
|