Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Má význam instalovat v bytě BD přepěťovky T3 pokud chybí T1+T2?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Má význam instalovat v bytě BD přepěťovky T3 pokud chybí T1+T2?  (Přečteno 906 krát)
Lena Pali
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.10.2026, 15:28 »

V našem panelovém domě právě teď probíhá realizace kompletně nové elektroinstala ce společných částí a stoupaček. Jako řadový člen družstva nemám přístup k projektu, ale předseda družstva mi k řešení přepěťové ochrany písemně sdělil toto:
"Dle projektové dokumentace budou za rozvaděčem společné spotřeby zapojeny kombinované přepěťové ochrany typu T1+T2 se zkratovou odolností 25kA. V rámci projektové dokumentace jiný způsob přepěťové ochrany navržen není."
Celou věc řeším proto, že si chci v bytě instalovat vhodnou přepěťovou ochranu pro zabezpečení své elektroniky a spotřebičů.
Chci se zeptat přítomných revizních techniků a projektantů: Chápu z předsedova vyjádření správně, že toto řešení v projektu chrání pouze větev společné spotřeby (výtah, chodby) a samotné hlavní bytové stoupačky vedoucí do bytů jsou z pohledu hlavního přívodu bez ochrany T1?
Bude moje plánovaná přepěťová ochrana v bytě vůbec správně fungovat, pokud v domě chybí centrální ochrana stoupaček? Je takový projekt v roce 2026 v pořádku z hlediska ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 pro budovu jako celek, nebo mám družstvo upozornit na chybu?

Moderátor: Rekonstrukce panelák (2026):Přepěťová ochrana T1+T2 jen pro společnou spotřebu? Opravdu není normální otázka! Nedovedu si představit, že mi tuto skladbu znaků někdo skutečně říká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: Včera v 07:17 »

U svodičů bleskových proudů event. svodičů přepětí norma uvádí tzv. účinnou vzdálenost do 10m.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud bude kombinovaný T1+T2 instalován někde na přívodu,
bude nutné v rozvodnicích jednotlivých bytů osadit T2, u citlivých zařízení (zásuvek) st. T3.
Každá tř. svodiče má definován průřez pracovních vodičů. U ochranného vodiče PEN/PE až
k hlavní uzemňovací svorce objektu, která i u novostaveb někdy zcela chybí.
Měla by se dodržet i délka připojovacích vodičů do 0,5 m, hodnota předřazeného jištění, atd.
Hodnota 25 kA není zkratová odolnost, ale hodnota impulzního svodového proudu Iimp.
Správná instalace SPD není vůbec jednoduchá záležitost, a požadavky lze nalézt např. v normách:
ČSN 33 2000-5-53
ČSN 61643-12, 51643-32 (FVE)
ČSN EN 62305-4
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: Včera v 08:58 »

Přepěťovky jsou zapojeny na vedení spol.spotřeby (chodby, sklepy, výtah),  otázkou je jejich účinnost pro přívod budovy.
Někdy jsou instalovány až v podružáku spol.sp, to je již dost daleko od přívodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Včera v 09:08 »

Nikdo nedokáže posoudit míru správnosti projektu z takhle krátkého laického popisu. Sám projekt  elektroinstalace nestačí, je treba mít i dokumentaci  k hromosvodu a  jeho reálné provedení.
Podle všeho ale to provedení se dá z hlediska splnění norem označit za nedostatečné. Ale odpovídá běžné praxi polovičaté rekonstrukce  v panelových domech, mnohde  se nedává ani T1 ,T2 nikam.
 Umístiot T1 jinam než na hlavní přívod k domu je technické ignorantství a  blbost.  Nevím kde je umístěna ta popisovaná ochrana T1/T2 pro rozvaděč společné spotřeby, jak dlouhé je tahle odbočka od přívodního vedení a z jakého je průřezu. Každá taková odbočka má svůj odpor a indukčnost takže  sice  také trochu zafunguje a ovlivní paralelně připojené okruhy ale není to ideální. Pokud je to v tom samém rozvaděči  nebo pár metrů od něj tak se dá očekávat ,  že  to přepěťovou špičku omezí a část její energie se v ní utlumí.  než budete rozporovat projekt, najděte si projektanta který dodá argumenty a připravte se na fakt,  že projekt který respektuje zásady ochrany proti přepětí bude dražsí a kdyby měl  řešit i nový hromosvod, bude to citelná změna celkové částky.
Pokud chcete významným způsobem zvýšit úroveň prepěťové ochrany ve Vašem bytě, nainstalujte T2 do bytového rozvaděče a zásuvky v bytě vybavte ochranou T3.   přepěťová ochrana se neuplatní jen při blesku ( toho se mnohdy za svůj život nedočká) ale při potlačení špiček které v síti vlivem přechodových jevů vznikají jak na běžícím pásu. Ona se přítomnost ochran neprojeví okamžitě ale lidé  co ví, jak se na životnosti polovodičů podepisují napěťové špičky vyšší než Urrm a co je to  špička o hodnotě Ursm tto chápou velmi dobře.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: Včera v 11:27 »

To je i z druhé strany....Dáme do projektu přepěťovky,aby tam byli do budoucna...Kdy ž se bude popřípadě dělat rekonstrukce instalace v bytech..
Jenže přepěťovky na principu varistoru mají životnost cca 10 let....
Je potřeba uvážit, zda za těch 10 let dojde k rekonstrukci nebo ne..jinak vyhozené peníze,pokud nebude koordinová ochran celého bytu,obytné jednotky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: Včera v 11:49 »

To je i z druhé strany....Dáme do projektu přepěťovky,aby tam byli do budoucna...Kdy ž se bude popřípadě dělat rekonstrukce instalace v bytech..
Jenže přepěťovky na principu varistoru mají životnost cca 10 let....
Je potřeba uvážit, zda za těch 10 let dojde k rekonstrukci nebo ne..jinak vyhozené peníze,pokud nebude koordinová ochran celého bytu,obytné jednotky.
Projekt/neprojekt, není problém se odstěhovat i s ventilem, ten je věčný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: Včera v 12:56 »

To je i z druhé strany....Dáme do projektu přepěťovky,aby tam byli do budoucna...Kdy ž se bude popřípadě dělat rekonstrukce instalace v bytech..
Jenže přepěťovky na principu varistoru mají životnost cca 10 let....
Je potřeba uvážit, zda za těch 10 let dojde k rekonstrukci nebo ne..jinak vyhozené peníze,pokud nebude koordinová ochran celého bytu,obytné jednotky.
Ta životnost varistoru  je daná především množstvím jeho "zásahů" tedy absorbovaných přepěťových špiček.  Samovolná degradace je tam také ale rozhodně ne taková že by za 10 odešel jen tak pro nic za nic.
A  přesně T1 s jiskřištěm se na vstupu do domu nikdy neztratí ať za ní následuje cokoliv  tedy i instalace bez SPD.  Svou práci odvede i když ve výsledku to nebude dokonalé, ale pokud zasahne T1 zmenší případné následky. Jako polovičatý projekt je to těžko obhajitelné bez nějakého plánu modernizace další části rozvodů.  Ale  ruku na srdce  kdo kdy viděl aby se na paneláku s rozvodama elektriky předělával i hromosvod, staré instalace jsou často nevyhovující: hromosvod se upgraduje většinou s novou střechou....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: Včera v 13:24 »

Ono je to složitější
Je spousta drobných špiček, které postupně degradují polovodiče ve spínaných zdrojích. Takže nějaká ochrana T3 před zařízením něco pochytá a nějaký vliv na životnost zařízení má
Ale v minulosti D-test zveřejnil i nějaké výsledky zkoušek, které ukázaly, že ochrana T3 (označovaná dříve jako D) v prodlužovacích kabelech s vícenásobnými zásuvka dokáže iniciovat požár, pokud energie špičky není omezena předchozími stupni a dojde k výraznému přetížení varistoru
Rozhodně není chybou dát si T2 do okruhového rozvaděče a T3 před citlivé zařízení
S T1 je to horší. U T1 nemusí být jednoduché dotáhnout do okruhového rozvaděče ochranný zemnicí vodič dostatečného průřezu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lena Pali
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: Včera v 14:13 »

Chtěla bych jen upřesnit fakta: aktuálně probíhající rekonstrukce 2026 (kompletní nová elektroinstala ce společných částí za 1,5 mil. Kč – sklepy, zvonky, chodbová světla, 3fázové hlavní vedení, elektroměrové skříně atd atd.).
V projektu i realizaci je T1+T2 pouze za rozvaděčem společné spotřeby. U hlavních stoupaček pro byty nebude vůbec nic.

Moje hlavní otázka zní:
Je vůbec možné, aby pro dům s 18 byty vyšlo u projektu v povinné analýze rizik, že hlavní stoupačky centrální ochranu T1 domu nepotřebují?

Jen pro doplnění naší situace:
• V bytě sice mohu dát T2 a T3, ale vzhledem k absenci T1 v domovním vedení bude ochrana neúplná a společné stoupačky na chodbě zůstanou v ohrožení.
• V bytě sice mohu dát i kombinaci T1+T2 a doplňkovou T3, jenže uzemňovací vodič do bytu (který je nový v rámci této společné rekonstrukce) má průřez jen 6 mm², což pro svádění bleskových proudů přes T1 také není ideální.

*V bytě bude kompletně nová elektroinstala ce - realizace leden 2027
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: Včera v 14:17 »

Ano,k T1 by se měla přivést pořádná zem. A T3 v prodlužkách  jsou z tohoto pohledu rizikové, pokud se ale použije T3 v zásuvce nebo v krabici pod zásuvkou tak už materiál krabice a kabelů jsou slušnou zárukou, že od vypálené T3 nevznikne požár.  Pro projektanta je důležité zadání - co chci chránit a jak se bude v následující době vyvíjet rekonstrukce  dalších částí elektroinstala ce.  Vždy když někdo dá dotaz na správné provedení instalace ve společných prostorách vyklube se z toho dříve nebo později spor kde někdo chce šetřit a někdo jiný zas chce instalaci která se neřeší jako minimalistická ale jako bezpečný základ co by měl sloužit dalších 30-50let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: Včera v 14:32 »

Moje hlavní otázka zní:
Je vůbec možné, aby pro dům s 18 byty vyšlo u projektu v povinné analýze rizik, že hlavní stoupačky centrální ochranu T1 domu nepotřebují?
Z mého pohledu těžko.  I když vedení uložená pod zemí nejsou tak náchylná k vlivům atmosferické elektřiny,  výboj do země může naindukovat v kabelu velké špičky.
18 bytů a jedna centrální T1 / T2   nezvedne cenu tak dramaticky ale chybějící slušné uzemění nebo nevyhovující hromosvod mohou rozpočet změnit docela podstatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Musí být věžový jeřáb připojen na staveništní rozvadeč s přepěťovou ochrannou?
 Může elektroinstalace zničit PC zdroj?
 Mohu použít přepěťovou ochranu u neuzemněného RD?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.