Autor Téma: Jak nastavid HDO signál pro přímotop v zahradním domku?  (Přečteno 2156 krát)
Štěpán Barták
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 20.09.2026, 10:37 »

Prosím velmi, toužím se vzdělat v jedné maličkosti, zde základní situace:

- Náš dům má novou elektrifikaci vč. HDO, jedeme na dvoutarifní sazbu.
- Z hlavního rozvaděče v domě je pod zemí do zahradního domku vyveden A) třífázový kabel (5 žil),     B) trojžilový kabel pro signál HDO (s modrým proužkem).
- V zahradním domku bych rád instaloval malý staveništní rozvaděč (jištěný) se zásuvkami 230V a jednou 400V.

Představa byla, že poté do zásuvky malého rozvaděče v zahradním domku připojím konzumní malý přímotop (zatím preferuji olejový z důvodu akumulace tepla),     tak aby během nejtužších nocí v zimě malinko temperoval a pomohl přežít v domku uloženým květinám. Zahradní domek má 30m3,     je zateplený 10cm polystyrenem ze všech stran (jen okna nejsou ideální, ale nyní zanedbávám, dají se změnit).
A teď samotné dotazy:

1) Je správné se domnívat, že pro tuto funkci udržení květin se hodí olejový přímotop nejlépe? Aby to nestálo majlant za rok, ale kytky neumřely na mráz...

2) Co by obnášelo využít HDO signál pro ten jeden přímotop, aby jel pouze na nízký tarif? Nízký tarif nám spouští od půlnoci do 5h ráno, o víkendech od 1h do 6h ráno (a pak někdy přes den). Zapojení rozvaděče je jasné, jen si nejsem jist, jak moc velká komplikace by co do zapojení byla s tím HDO signálem...

Poznámka: Chápu, co dělá HDO signál. Ale nějak se vždy ztratím v pochopení toho, jak se to zapojuje, aby to spínalo dobře. Jedna zásuvka v zahradním domku by měla reagovat na NT, ostatní pak by byly potřeba pod proudem celodenně pro práci se spotřebiči.

Díky. ŠB
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.09.2026, 17:35 »

V podstatě máte několik možností:
- časovač. Tam je problém s tím, že ty časy přepnutí nemusí být zaručené a občas se mění
- pomocí nějakého bezdrátového přenosového zařízení spínat "na dálku"
- pořídit si samostatný přijímač HDO a nastavit na něm stejný kód, ten signál by měl projít až do okruhového rozvaděče
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Štěpán Barták
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.09.2026, 18:50 »

,   poklona  moc za odpověď. Já bych asi volil řešení kabelem, když už tam je natažen. Ty časy mi sděluje ČEZ na svém webu, chápu, že asi mohou nějak variovat, ale snad to nebude příliš. Prosím, ještě doplňující dotazy:
Malý rozvaděč už mám, do domku jde ten třífázový kabel, propojí se to, zásuvky v malém rozvaděči budou pod proudem, každá se svým jističem. Ale kde do toho všeho zapadá ten HDO kabel, to nějak stále nechápu. Dosti jsem to studoval, ale možná to celé chápu nějak obráceně, tedy:

- Od elektrárenské společnosti jde signál oznamující sepnutí NT v dané časy. Tento signál přijde do rozvaděče v domě, skrze přijímač HDO signálu sepne a v ten moment se v domě jede na NT.
- Jenže co ta odbočka do zahradního domku? Jestli to chápu dobře, tak ta nepojede automaticky na NT v dané časy, i když je tedy vyvedena z hlavního rozvaděče od HDO spínače - a proto je u ní přítomen i ten HDO kabel, tak? Takže v takovém případě by scházel zmíněný HDO spínač, tedy něco takového?:

https://www.puhy.cz/hdo-spinac-na-din-listu-sepne-pri-nocnim-proudu-1261.html

Jak do těchto produktů vlastně pak zapadá HDO spínač do zásuvky?:

https://www.puhy.cz/hdo-spinac-sepne-pri-nocnim-proudu-133.html

Ten umí tedy číst poslaný kód HDO, ale asi jen v případě, že na daném okruhu (v mém případě zahradní domek) je kabeláž taková, že ten kód má kudy přijít, tak?

U spínače na lištu chápu, že se do něj kabeláží dovede, co je třeba. Ale u té zásuvkové věci nějak nerozumím, tam musí scházet nějaký mezikrok, ale v podstatě to prodejce propaguje jako konzumní elektrické zařízení pro kohokoli, kdo užívá dvoutarifní sazbu. Ale to mi nehraje, to musí být složitější.

Omlouvám se za obšírnost, chtěl bych tomu porozumět, ale v těch možnostech se vždy ztratím  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael S. Dobrý
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.09.2026, 19:50 »

Pokud máte v domovním rozvaděči sazbu NT tak tam bude pravděpodobně i stykač (stykače). Do zahradního domku potřebujete ještě ovládací kabel pokud jej tam nemáte souběžně s přívodním. Nebo bezdrátové zařízení na bázi vysílače a přijímače. Zásuvky připojit přes proudový chránič a zásuvku kterou chcete pro topení i přes vhodný stykač nebo výkonové relé. Cívku tohoto stykače můžete spínat separátně se stykačem v domě. Dle Vašich dotazů se v této problematice trochu ztrácíte (nic ve zlém) čili možná raději požádejte nějakého kamaráda elektrikáře ať vám s tím pomůže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štěpán Barták
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.09.2026, 20:37 »

Dobrý večer, je to tak, jak to popisujete. V domovním hlavním rozvaděči je stykač s cívkou, do zahradního domku jde potom jak přívodní trojfáze, tak ten HDO ovládací kabel separé. A v podstatě mi osvětlujete to, co jsem jen tušil, je to zapojení dle schématu. Jen prosím, co je to ta věc do zásuvky, kdy je to k nečemu?

https://www.puhy.cz/hdo-spinac-sepne-pri-nocnim-proudu-133.html

Díkec moc za vše!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael S. Dobrý
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.09.2026, 22:05 »

Pokud máte natažený sólo ovládací kabel mezi domovním rozvaděčem a zahradním domkem tak je nasnadě použít stykač atd jak jsem vám popsal. Ta spínaná zásuvka v odkazu je v tomto případě zbytečná. Postačí vám klasická zásuvka ať už v krabici pod omítku, v lištové krabici nebo v krytí IP44 dle dispozic v místě a kus kabelu. Nevím jaký máte rozvaděč a dispozice v zahradním domku tak nastiňuji obecná řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.09.2026, 05:12 »

Vy máte problém vyřešen použitím (natažením) ovládacího kabelu do zahradního domku. To je nejjednodušší a nejlepší řešení. V rozvaděči domku se použije stykač (výkonové relé),  které bude ovládat zásuvku pro topení. V domovním rozvaděči se připojí ovládací kabel paralelně ke stykači, který ovládá HDO. Tím bude druhý stykač (relé) kopírovat funkci HDO. Výhodou je, že nemůže docházet k problémům a provozu topení na vysoký tarif.

 Použití zásuvkového adaptéru HDO je jednoduché, signál je distribuován po vodičích sítě, takže je všude k dispozici, problém může být v naprogramování  nebo v tom, že distributor vám vymění úřední HDO za jiné s jiným povelem. Pro stejný tarif je více povelů, které jsou použité v dané oblasti a mají posunuté časy spínání, to je třeba, aby nezapínaly např. boilery ve stejné obci (nebo oblasti) najednou. V tom okamžiku je potřeba soukromé HDO přeprogramovat . Úplně nevhodné je použití spínacích hodin, spínací diagramy HDO se mění v průběhu roku po měsících nebo z týdne na týden.

Zapojení si nechte udělat elektrikářem, který má zkušenosti se zapojováním elektroměrných rozvaděčů - dělá přípojky. Ten si bude vědět rady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 23.09.2026, 07:23 »

Nejjednoduší řešení.... tanecek
Pokud máte dům v řežimu HDO tak vám jede v "levném" celý dům a se zahradní chatkou!
Není to ale podle předpisů distribuce!
Dáte do zásuvky nebo do rozvaděče spínací hodiny a nastavíte stejně jako máte HDO.Budou spínat zasuvku nebo přímotop jen na nízkou sazbu. Nějaké 2 minuty +- nehraje roli.
Nemusíte nic tahat a podobně. Afro
Pokud budete chtít přesně spínat tak další vodič je nutný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.09.2026, 07:43 »

Distribuci je snad jedno, jestli si po dobu VT zablokuji jen "předepsaný bojler",  nebo celou chalupu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.09.2026, 08:17 »


Není to ale podle předpisů distribuce!

Podle požadavků distribuce není problém mít zapnuté jen v době nízkého tarifu i jiné spotřebiče. To můžete udělat jak technickými prostředky - stykačem ovládaným HDO nebo sp. hodinami, tak ručně. Co je přestupek proti požadavkům je trvalý provoz boileru bez blokování, nebo přepojení boileru na 20 hodinový režim u přímotoné sazby.

Spínací hodiny jsou na nic, např. v případě PRE bývají v jednom týdnu tři až čtyři různé režimy a další týden jsou třeba posunuté o 20 min. To jste otrok hlídání a přenastavování hodin. Pro ty, co nemají na potřebné místo natažený povelový vodič existuje i zařízení pro radiový přenos informace HDO. Je možné použití i druhého přijímače HDO, problém bývá, že RZ může vyměnit přijímač u elměru za jiný s jiným povelem. Jednomu mému zákazníkovi se to stalo u PRE pozor třikrát během jednoho a půl roku. Je to  ale asi 20 let, teď už se zčásti uklidnili.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.09.2026, 16:10 »

Řešit a vymýšlet různá HDO šidítka, pokud tazatel neuvádí, jestli už nemá AMM je bezpředmětné. Ostatně do budoucna se se systémem HDO už nepočítá a je ve stavu dožívání. Takže kabel od stykače blokovaní, nebo spínačky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 23.09.2026, 18:18 »

Řešit a vymýšlet různá HDO šidítka, pokud tazatel neuvádí, jestli už nemá AMM je bezpředmětné. Ostatně do budoucna se se systémem HDO už nepočítá a je ve stavu dožívání. Takže kabel od stykače blokovaní, nebo spínačky.
To je celkem top informace pro mnoho obyvatel, od kdy tipujete konec HDO?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.09.2026, 18:33 »

Ukončení telegramu jako způsobu řízení sazby, neznamená konec dvou sazeb, aby si to někdo blbě nevyložil.
Jen místo telegramu, bude spínání podle TOU tabulky, kterou bude znát elektroměr a která se dá změnit přes GSM. A odběratel ji stejně jako časy telegramů najde na webu distributora.
Pokud je mi známo, legislativa vyžaduje osadit AMM pro OM nad 6 MWh ročně během příštího roku a následně postupně všechny ostatní dvojtarify.
Odstávky HDO začnou postupně podle nasazení AMM v daných lokalitách.
Reálně do pěti let, možná dříve, bude jen AMM.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.09.2026, 06:40 »

Odstávky HDO začnou postupně podle nasazení AMM v daných lokalitách.
Reálně do pěti let, možná dříve, bude jen AMM.

To je známé věc, jen je otázka, jak dlouho bude trvat přechodné období, kdy se budou používat oba systémy. V principu vyhrává ten, kdo má natažený povelový kabel všude, kde ho může ptřebovat. Dvojtarify zůstanou, jen stykače pro spotřebiče budou ovládat elměry AMM. Technika jde vpřed, od starých mechanických spínacích hodin (s budíkem natahovaným elektromotorke m) jsme se posunuli přes hodinky SPHQ s krystalem řízeným strojkem k systému HDO a nyní nastává další kvalitativní změna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Štěpán Barták
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 26.09.2026, 13:17 »

Nejjednoduší řešení.... tanecek
Pokud máte dům v řežimu HDO tak vám jede v "levném" celý dům a se zahradní chatkou!
Není to ale podle předpisů distribuce!
Dáte do zásuvky nebo do rozvaděče spínací hodiny a nastavíte stejně jako máte HDO.Budou spínat zasuvku nebo přímotop jen na nízkou sazbu. Nějaké 2 minuty +- nehraje roli.
Nemusíte nic tahat a podobně. Afro
Pokud budete chtít přesně spínat tak další vodič je nutný.

Afro moc za názor. Ještě se zeptám na jednu věc:
Do toho zahradního domku si chci nechat elektrikářem osadit opravdu malý podružný rozvaděč (1x zásuvka 400V, 2x 230V),  nyní pro mne nemá smysl investovat do toho více. Ale dotaz, který mi různé debaty odborníků nebyly schopné zodpovědět jasně. Má to být dražší rozvaděč i s proudovým chráničem, nebo stačí lacinější varianta pouze s jističi pro každou zmíněnou zásuvku?
V různých diskuzích se totiž elektrikáři přou, že jeden by chránič dal, druhý ne, protože to bude nějak zlobit apod. V plánu mám totiž provozovat na jednu 230V zásuvku olejový radiátor 2kW pro temperování pro uložené květiny, na druhé zásuvce asi nějakou lampu s LED žárovkou. A jestli někdy zapojím do 400V/16A zásuvky třeba nabíjení elektromobilu nebo cirkulárku, to je mlhavá budoucnost, zatím nemám ani jedno z toho, jen chci být připraven třeba pro řemeslníky, ať to tam mají (např. studnaři to potřebují pro své čerpadlo, jistě to znáte)...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 26.09.2026, 14:07 »

Proudový chránič by tam být měl - je předepsán pro nové rozvody prakticky všude. Zajišťuje bezpečnost osob a to že zlobí není pravda. Pokud vypadává zdánlivě zbytečně,   vždy k tomu má nějaký důvod. Ten není obvykle vidět, ale závada tam je! Ušetření není na místě - co stojí zdraví nebo život? Určitě chránič stojí méně než život a zdraví.
Určitě dojde na to, že ze zahradního domku bude napájen nějaký spotřebič používaný venku na zahradě (sekačka, pila),  pak stačí jen mírný deštík a může být zle. Pokud nedojde na nějakou katastrofu - požár nebo povodeň - vydrží chránič 20 i více let a bude nad Vámi a celou rodinou stále bdít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: Včera v 08:31 »

Ano, pro sebe bych nasadil chránič 1. jakostní třídy, možná trochu proti proudu, ale spokojil bych se i s centrálním, přeci jen pro jednu zásuvku a světlo v pergole plus 2x za rok 400V připojená cirkula, tam mně nedává smysl instalovat tři, raději jeden ale pořádný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štěpán Barták
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: Dnes v 11:57 »

Ano, pro sebe bych nasadil chránič 1. jakostní třídy, možná trochu proti proudu, ale spokojil bych se i s centrálním, přeci jen pro jednu zásuvku a světlo v pergole plus 2x za rok 400V připojená cirkula, tam mně nedává smysl instalovat tři, raději jeden ale pořádný.

Zajímavé, díky za info. V hlavním rozvaděči v domě je to řešeno takto, viz obrázek:

https://ibb.co/x8hF6tkT

Jsou z něj dvě odbočky, obě vypnuté, právě DUM A je ten zahradní domek. Do něj jde pod zemí třífáze a HDO, zatím zakončeny krabicí. Domek je dřevěná kostra, ale vyzdívaná, zateplená. A tam bych potřeboval jako dočasné řešení dát na vyzdívanou příčku stavební rozvaděč s tou jednou 400V/16A zásuvkou a dvěma 230V zásuvkami. Nechystám se v domku tahat žádné okruhy po zdech, vlastně potřebuji existující kabeláž jen zakončit zásuvkami, aby to bylo k něčemu, jak píšete, do jedné přímotop, do druhé lampičku a sem tam cirkuli apod. do 400V.
Tedy do elektroinstala ce tam nikdo nepoleze, pouze zástrčky od zařízení do zásuvek, konzumní užívání tedy. Ale také je pravda, že ta odbočka DUM A nemá svůj vlastní chránič, je pouze pod 3F jističem... Což chápu jako standardní přístup, kdy se s chráničem počítá asi až v tom zakončovacím stavebním rozvaděči, jakkoli to bude v mém případě zcela maličký typ s třemi zásuvkami a jističi.
(A protože na trhu jsou malé rozvaděče jak s chrániči, tak bez nich, chápu to tak, že až ustrojení hlavního rozvaděče říká, co se má koupit. Pokud jsem vás dobře pochopil, tak pokud by hlavní rozvaděč měl chránič vlastní pro odbočku DUM A, pak v samotném podružném rozvaděči by další chránič nebyl potřeba.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
 Může být revizní zpráva pro přechod z D02d na D25d bez předchozí dokumentace?