Jak zapojit nulovací vodič když není odpovídající barevně označen.
(1/1)
Šandera:
Známý koupil starší dům kde probíhala rekonstrukce elektrických rozvodů. Elektrikář který rekonstrukci prováděl použil jako zásuvkový okruh kabel CYKY 4 x 2,5 mm s těmato barvama:
Hnědý
Černý
Šedý
zeleno/žlutý
Kamarád mě požádal o zapojení zásuvek a vypínačů, jenže si nejsem jist zapojení nulovacího vodiče, mám jej zapojit na šedý kabel tak jak je nebo jej musím přeznačkovat na světle modrou.
(poklona)
Otakar Dosbaba:
Co se dá dělat, když už je to takto nataženo. To se zpracovávaly staré zásoby a nebo byla role 4Bx2,5 za "chvilku strachu"? N je pracovní vodič a tak ta šedá barva zase nebude neprůstřelná. Alespoň v rozvaděči bych ale pro lepší pořádek navlékl kus modré smršťovačky tak, aby bylo zřejmé, že jde o šedý vodič pro zmiňovaný okruh zásuvek. Tohle řešení ale moc dobrou vizitku onomu elektrikáři nedělá, ale furt lepší, než natahat zásuvky dvouvodičově, 2B kabelem.
Jura Krikl:
Vizitka elektrikáře to opravdu není, ale na druhé straně tu je možnost využít ob dva "zbývajicí" fázové vodiče, napřiklad na spínané zásuvky v levném tarifu. Šeou ale raďej přeznačit i v krabicích.
Ještě citát z jednoho českého filmu: "Na funkci to nebude mít vliv." "Myslíte jako na funkci živočicháře?"
kikina:
No profi to není, ale co dělat, když je kabel kdysi dávno tahaný ve zdi v délce asi tak 50 metrů a je barevně taky kdesi jinde? Prozvonit a přeznačit. Tragedie ale co se dá dělat
Navigace