« Odpověď #4 kdy: Včera v 05:50 » |
|
Obávám se že když na fotce vidím bidetovou sprchu, musím to brát jako prostor se sprchou, včetně všech zón dle 33 2000-7-701 v platných edicích. Tedy bych měl na vypínač v tomto místě zapomenout. Řešením by mohl být bezdrátový (bateriový) vypínač 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #11 kdy: Včera v 15:28 » |
|
Informace z ČSN 33 2130 ed.4
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: Včera v 17:42 » |
|
No chlapci po tom co jsem si to tu pročetl co kus to jiný názor. Jak řešit dle vašich reakcí = bezpečné malé napětí a nebo dát jinam. Bohužel malé napětí nepůjde mělo tam být i tlačítko časovače centrálního ventilátoru 230V. Jediné místo které zbývá je příčkový panel u vstupu z předsíně a už sem se potkal s tím že je to betonová slupka vyplněná škvárou. Do tohohle dělat otvor na krabici a drážku na kabel mám docela strach. Takže nyní mám o čem přemýšlet jak vytvořit. A ještě dovětek: Mělo tam být tlačítko centrálního ventilátoru a vypínač na přemostění PIR čidla osvětlení.
Vrtněte do té příčky sondičku. Sypaný příčkovník nebyl používán často, snad budete mít štěstí.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #16 kdy: Dnes v 08:01 » |
|
Tak chlapče (cítím tu závan Facebooku), pokud se řídíš podle článků z roku 2010, raději se pak do ničeho nepouštěj. Evidentně do celé problematiky dostatečně nevidíš a tak doporučuji nechat si vše vypracovat projektantem, který ví a zná. Vše něco stojí, tak to prostě je. A tahat chytrosti z osazenstva diskusního fóra profi portálu s tím, že chcete ušetřit, se mi nezdá být úplně zdvořilé. Doporučuji si už teď najít RT, který pak bude provádět výchozí revizi a s ním vše diskutovat včetně toho, zda mu budou stačit vaše podklady.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: Dnes v 08:05 » |
|
Jenže to uděláš např. z kuchyně s hadičkou na baterii koupelnu  Promiň mi tu drzost, ale proč bys dělal z kuchyně koupelnu? Norma ..7-701 má v názvu Prostory s vanou nebo sprchou
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|