Víš, kdy jde o opravu a kdy o rekonstrukci elektroinstalace?

<< < (4/5) > >>

Milan Hudec:
Tímto postupem ovšemp vylučuješ ze hry mnoho situací, kdy je potřeba do starého rozvaděče, o kterém nic nevíš nainstalovat třebas kombík pro nový zásuvkový obvod.
V praxi je elektrikář po vyčíslení vícenákladů poslán domů a používá se holt starý okruh s prodlužkou, nebo to zapojí Franta odvedle.

Jiří Kantner:
Citace: Jan Franěk  28.05.2026, 17:58

Tak znovu, píši o tom že jen tak prohlásit že je to OK pokud vyjde zatížení a třeba impedance, není  podle mého jednoznačně správná odpověď. Jako RT musím provést nejen měření, výpočet, ale třeba i vizuální kontrolu, nebo provést dotažení spojů. Už jsem viděl zásuvku propálenou do dětské postýlky, propálený otvor v šatní skříni přiražené na starou zásuvku a nebo propálená víčka odbočných krabic či rámy obrazů. Kutilské zásahy kdy byla zásuvky vytažená pro TV pod kobercem jen dvoulinkou, která začala hořet když si k televizi majitelka připla i žehličku a tak dále.


Myslím že zde se  v chápání rizik nijak zásadně nelišíme - tohle jsou jednoznačné signály že elektroinstala ce není v pořádku a udržovat jí při životě drobnými opravami nebo dokonce jí rozšiřovat je nebezpečné.
Vyjadřovat se k jakékololiv instalaci která je ve zdi a vidím z ní jen část je riziko. Ne každá zazděná prasárna je odhalitelná měřením. Je spousta drobných signálů který zkušený elektrikář bere v úvahu - otevřu krabici a vidím použité vodiče, svorky, to vše prozradí  léta vzniku a přípradně i úprav, štábní klutura provedení pečlivost montéra atd...

Jiří Kantner:
Citace: Milan Hudec  29.05.2026, 08:31

V praxi je elektrikář po vyčíslení vícenákladů poslán domů a používá se holt starý okruh s prodlužkou, nebo to zapojí Franta odvedle.

Z mého pohledu ne ideální ale běžný stav. Elektrikář je potřeba u složitějšch prací a tam kde je nutné  razítko a úřední úkon. Když bych tímto způsobem přistupoval ke každé odborné činnosti u jakékoliv stavby, brzo dojdu k závěru  že nejjednodušší bude dosavadní  stavbu zbourat a postavit podle nového projektu znovu. Problém je, že sem tam někdo někde potřebuje něco jako revizi.

Václav Třetí:
Citace: Jan Franěk  28.05.2026, 17:58

Tak znovu, píši o tom že jen tak prohlásit že je to OK pokud vyjde zatížení a třeba impedance, není  podle mého jednoznačně správná odpověď. Jako RT musím provést nejen měření, výpočet, ale třeba i vizuální kontrolu, nebo provést dotažení spojů. Už jsem viděl zásuvku propálenou do dětské postýlky, propálený otvor v šatní skříni přiražené na starou zásuvku a nebo propálená víčka odbočných krabic či rámy obrazů. Kutilské zásahy kdy byla zásuvky vytažená pro TV pod kobercem jen dvoulinkou, která začala hořet když si k televizi majitelka připla i žehličku a tak dále. TO bych mohl psát celé odpoledne, vždyť elektriku dělám už poměrně dlouho a domácností jsem prošel nepočítaně.



Vidí se všelicos, také vyrýsované dehtopapírové trubky na omítce pokoje v prvorepublikov ém RD, když chytrák potřeboval přitopit v pokoji s malým dítětem a zapojil dvoje el. kamínka 2kW do jedné zásuvky přes rozdvojku. Dítě přežilo, dům nevyhořel ale smrad větrali hodně dlouho. Jenže za takové úlety nemůže být odpvědný RT, to se nedá předpokládat. Ani ta dvojlinka pod kobercem...

Citace: Jiří Kantner  29.05.2026, 09:37

Z mého pohledu ne ideální ale běžný stav. Elektrikář je potřeba u složitějšch prací a tam kde je nutné  razítko a úřední úkon. Když bych tímto způsobem přistupoval ke každé odborné činnosti u jakékoliv stavby, brzo dojdu k závěru  že nejjednodušší bude dosavadní  stavbu zbourat a postavit podle nového projektu znovu. Problém je, že sem tam někdo někde potřebuje něco jako revizi.



Z našeho řemesla je dnes právničina. Vznikají úsměvné situace, které moc úsměvné nejsou a běžný zákazník na to nemá, proto dochází na řešení s Lojzou z hospody. Jak tuto situaci vyřešit

Jiří Kantner:
Citace: Václav Třetí  29.05.2026, 11:13

Z našeho řemesla je dnes právničina. Vznikají úsměvné situace, které moc úsměvné nejsou a běžný zákazník na to nemá, proto dochází na řešení s Lojzou z hospody. Jak tuto situaci vyřešit

Nejen to, léta vývoje instalačního elektromateriá lu dovedly instalační komponenty  do stave velmi bezpečných výrobků, které se dají skládat do funkčních celků snad  jednodušeji než lego. A pro zvídavé je tu internet plný výrobkové dekumentace a nebo YTB kde se dají v záplavě balastu najít slušně zpracovaná instruktážní videa.
 do instalace se pak pustí každý kdo udržív ruce  šroubovák ( stejně dnes už není potřeba s ním tolik šroubovat....)
No a pak jsou tu technické normy, které jednou za pár desítek let přinesou nějakou zásadní změnu ale jinak zpřesňují a vylepšují již mnohokrát vylepšené. To v důsledku vede k tomu, že porušením jednoho ustanovení se většinou žádná katastrofa nestane, protože současných chyb by se pro průšvih muselo stát víc.  Poslední taková revoluce byl přechod od TN-C k TN-C-S, nes je na spadnutí  povinna aplikace  AFDD,(což ale není revoluce v tom jak se dělají  instalace) jenže odhadovaný přínos v tom dost lidí z oboru tak přínosně nevidí.
No a v právním státě kvalitní práce sama o sobě jako obhajoba nestačí, musí být podložena několika úředními razítky.  A razítka jsou potřeba, bez nich je obživa v tomto oboru mnohdy už za hranou zákona.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana