Řeším připojení wallboxu go-e Charger Gemini flex: https://go-e.com/en/support/instructionsPodle dokumentace má wallbox integrovanou ochranu reziduálního proudu 6 mA DC / 20 mA AC a výrobce požaduje předřazený proudový chránič typu A + jistič. Je toto řešení dostatečné i pro výchozí a pravidelné revize, nebo je nutné / vhodné dát do přívodu ještě samostatný proudový chránič typu B 30mA? Jde mi hlavně o revizní stránku věci. Integrovaná ochrana ve wallboxu nemá klasické tlačítko TEST jako modulový proudový chránič v rozvaděči, takže nevím, zda je pro revizi akceptovatelná pouze vestavěná 6mA DC ochrana dle výrobce.  za názor revizních techniků, případně za odkaz na konkrétní normu nebo obvyklou praxi u wallboxů s vestavěnou DC ochranou.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 30.04.2026, 16:37 » |
|
Pokud návod předepisuje proudový chránič typu A, je to v pořádku.
všeobecně
Wallbox má hlídání unikajícího proudu - postačuje PCH typu A Wallbox nemá hlídání unikajícího proudu - je potřeba PCH typ B
ale vždy bude rozhodujícím právě návod výrobce
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
| |
Zdenek Vojc
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: Včera v 07:15 » |
|
Pokud návod předepisuje proudový chránič typu A, je to v pořádku.
všeobecně
Wallbox má hlídání unikajícího proudu - postačuje PCH typu A Wallbox nemá hlídání unikajícího proudu - je potřeba PCH typ B
ale vždy bude rozhodujícím právě návod výrobce
 za reakci. Tomu výkladu rozumím a z dokumentace go-e mi také vychází, že výrobce u Gemini flex požaduje na přívodu proudový chránič typu A a jistič, protože wallbox má integrovaný modul detekce reziduálních proudů 6 mA DC / 20 mA AC. Můj revizní technik ale i přesto trvá na předřazeném chrániči typu B. Jeho argument není ani tak proti výrobci, ale hlavně revizní: vestavěný modul ve wallboxu pro něj není klasický modulový proudový chránič v rozvaděči s běžným testovacím prvkem, takže má pochybnost, jak tuto ochranu při výchozí a následných pravidelných revizích prakticky a průkazně ověřovat. Takže se v praxi dostávám do situace, kdy: * výrobce říká: předřazený typ A stačí, * revizák říká: bez samostatně ověřitelného chrániče tomu pro revizi nevěří a chce typ B. Nechci to vztahovat jen na tento konkrétní wallbox, protože jsou i jiná řešení, kde je ochrana uvnitř stanice řešena jinak a někdy je pro revizi přístupnější. Proto by mě zajímalo, jak to řešíte vy v praxi při výchozí a pravidelné revizi: 1. Akceptujete obecně u wallboxů s integrovanou DC detekcí nebo integrovanou ochranou reziduálního proudu předřazený chránič typu A podle výrobce, i když vestavěná ochrana není samostatně přístupná jako běžný modulový chránič v rozvaděči? 2. Nebo z revizních a provozních důvodů stejně dáváte předřazený typ B? 3. Existuje k tomu nějaký jednoznačnější normativní nebo metodický výklad, aby to nebylo stylem „co revizák, to jiný názor“? Ještě doplním, že pokud bych dělal jen samostatnou venkovní 3f/16A zásuvku, tam je situace jiná. Tady ale jde o obvod, který má být primárně určen pro napájení wallboxu, a právě proto řeším hlavně revizní průkaznost a budoucí obhajitelnost řešení.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #9 kdy: Včera v 15:23 » |
|
Hm tak vymenim chranic. Tak to bude v poradku.
Vyměňte revizáka. Pro kvalitní test Wallboxu potřebuje každý revizák tester, který simuluje připojený automobil, umí se tvářit, že je EV připojen, zapne výstup nabíjení atd. Tester má na sobě 230V zásuvku, na kterou se připojuje revizní přístroj, nebo umělá zátěž a revizní přístroj. Jelikož revizní přístroj umí testovat i proudové chrániče B, pak můžete díky zásuvce či zdířkám na testeru ověřit ochranu proti unikajícímu AC i DC proudu a ověřit i jiné ochrany a funkce a reakce na ně. Jestli wallbox výstup při poruše odpojí a jak rychle jej odpojí. Bez tohoto testeru, který váš revizák zjevně nemá, se wallbox nedá změřit. ( S výjimkou - pokud po otevření jeho skříňky se v něm B chránič nachází v podobě standardního B chrániče na DIN lištu a risknete měření s připojeným automobilem). Nevím, jestli víte, kolik B chránič stojí, ale jeho cena je často vyšší než cena testeru pro Wallboxy. Navíc pomocí adaptéru vám revizák ověří, jak wallbox přepíná nabíjecí proudy, jak se chová při nabití auta apod. Díky testeru se dá bez nebezpecí pro vozidlo ověřit i stav nabíjecího kabelu, zejména ochrana kostry vozidla, signálu CP a 12V signálu palubní sítě vozidla, izolační stavy apod. Uvědomte si, jakou hodnotu má elektrické vozidlo a jakou hodnotu má čas jeho vyřazení z provozu pro vadný nabíjecí kabel, který je denně namáhaný manipulací v létě i v zimě. Tudíž jestli je revizák váš příbuzný, vyplatí se vám oběma koupit tester, místo B chrániče. Jestli není, tak vyměňte revizního technika za toho, co něco umí a proto ví, že musí být dnes testerem vybavený.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #10 kdy: Včera v 18:10 » |
|
Udelate mi na to revizi?
Určitě ....  Kol.Kurka to lépe popsal! ..  Lépe řečeno, že kvalitní chránič B/30mA bude dražší jak celý Wallbox!!  (Kolega napsal tester....)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #13 kdy: Dnes v 00:58 » |
|
To že revizní technik požaduje víc než má právo, je bohužel celkem běžný jev. Nevím zda jde o lenost, nebo neznalost. Podmínky výrobce mají větší právní sílu než norma. Je to protože právě výrobce určuje za jakých podmínek garantuje správnou funkčnost a bezpečnost svého zařízení. Přesto o tom samém prakticky mluví i předmětná norma 33 2000-7-722 ed.3
Nutno ještě podotknout že norma je bezpečnostní minimum a vy to můžete udělat lépe (přísněji). Tedy klidně nasadit PCH typu B. Nicméně to že váš RT na tom trvá bez ohledu na to že nemusí, je podivné a také mne to navádí k radě - vyměnit RT. vám to totiž nepřinese prakticky nic jiného, než o pár tisíc vyšší cenu chrániče, aniž by jste adekvátně pozvedl i úroveň ochrany. Můžeme se dohadovat o tom že PCH typu B je kvalitnější/lepší, ale nemyslím si že jeho cena je k tomu adekvátní.
Napište odkud jste, třeba se toho některý z kolegů (třeba i já) ujme.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #14 kdy: Dnes v 02:04 » |
|
...Lépe řečeno, že kvalitní chránič B/30mA bude dražší jak celý Wallbox!!  (Kolega napsal tester....) Nespletl jsem se, obojí je většinou pravda.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #15 kdy: Dnes v 02:07 » |
|
...Rozumím tomu správně tak, že pokud bude v garáži osazen zásuvkový rozvaděč s proudovým chráničem typu A a do této zásuvky bude připojen wallbox ...
Tento nápad bych vám rád rozmluvil. Doporučuji přímé pevné připojení wallboxu. Elektroauto je poměrně netypický spotřebič. Jeho spotřeba je: Městský provoz: 12–15 kWh/100 km (díky rekuperaci a nízké rychlosti).Kombinovaný provoz (okresky): 15–18 kWh/100 km.Dálniční provoz: 18–25+ kWh/100 km (vysoká rychlost výrazně zvyšuje spotřebu). Jestliže denně dojíždíte do práce 30km, potřebujete denně dobít 7,5-16kWh. Pokud budete dobíjet za 6 hodin nízkého tarifu, bude potřebný nabíjecí příkon 1,25-3kW. To bude každý pracovní den. A pokud pojedete o víkendu někam dál, bude to i více. Budou teda dny, kdy budete potřebovat plný výkon wallboxu. A k ránu v zimě, kdy používáte funkci předehřevu interiéru vozidla zároveň s běžícím dobíjením pojedete výkonově naplno. Například 11kW znamená proud 3x16A po dobu třeba 6 hodin. Tato netypičnost odběru dává zcela jiný pohled na požadavek spolehlivosti a ekonomičnosti přívodu k wallboxu. Každý elektrický spoj na trase která je denně takto zatížena bude tepelně namáhán. Například 16A zásuvka, která je stále zasunuta (tím se nože vidlice nečistí otěrem) v mírně vlhkém a nevytápěném prostředí garáže (mokré auto) zákonitě koroduje a průchodem trvale velkého proudu na mezi její konstrukce se ohřívá až se zapeče. Každodenní tepelné ztráty v kabelu jsou už tak veliké, že se vyplatí instalovat daleko silnější průřez mědi, než je obvyklé. Jestliže ke sporáku který běží nejvýše 2 hodiny denně na 16A je ekonomický kabel 5x2,5mm 2, pro 16A wallbox bude ekonomický i CYKY 5x6mm 2. Je nutné si uvědomit, že z hlediska životnosti přívodní kabel k wallboxu přežije třeba 2-3 wallboxy a klidně 5-6 elektroaut. Z hlediska investice, je možná úspora energie třeba 15-letá.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: Dnes v 09:00 » |
|
Uvádíte : ...Můj revizní technik ale i přesto trvá na předřazeném chrániči typu B. Jeho argument není ani tak proti výrobci, ale hlavně revizní: vestavěný modul ve wallboxu pro něj není klasický modulový proudový chránič v rozvaděči s běžným testovacím prvkem, takže má pochybnost, jak tuto ochranu při výchozí a následných pravidelných revizích prakticky a průkazně ověřovat.
* výrobce říká: předřazený typ A stačí, * revizák říká: bez samostatně ověřitelného chrániče tomu pro revizi nevěří a chce typ B.
3. Existuje k tomu nějaký jednoznačnější normativní nebo metodický výklad, aby to nebylo stylem „co revizák, to jiný názor“? Rozmohl se nám takový nešvar - revizní technici z "názorem". Připojuji ke kolegům, že nejsnadnějším a nejlevnějším řešení by byla výměna RT.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|