Jak byste hodnotili kabel UTP s neznámou izolací (nepodařilo se mi zjistit, jakým napětím je izolace zkoušena) ve výkonovém rozvaděči různě nekontrolovaně propleten mezi fázovými vodiči se základní izolací nebo i v blízkosti holých fázových přípojnic?
... fáze na stínění které není na zkrat stavěné...
Společnou podmínkou nápravy je použití káblíků s nepřebytečnou délkou.
On je problém v tom, že nejkratší patch kabely se dělají o délce 25 cm, takže by kratší musel někdo vyrábět, a to málokdy dopadne dobře. Na jaké napětí byly zkoušeny patch kabely (výrobek jako celek) se těžko zjišťuje, kvalitní a drahý Belden udává 1 kV, u čínských výrobců bych to nečekal. Fáze na stínění bych se nebál, jestli je to UTP.
Pokud se týká uspořádání, existuji i patch kabely se zahnutými konektory, takže by kabel směřoval dozadu a necpal se nahoru mezi silové vodiče, ale těch 25 cm tam pořád musím někde schovat. Takže nejlépe asi přerovnat rozvaděč :-)