Jak řešit souběh cyky 5x6 a UTP kabelu?

<< < (4/5) > >>

Milan Hudec:
Ano, i 40tunovým bagrem lze vyhrábnout dirku na zasazení rybízku.

Jiří Schwarz:
Mohu se projevit jako "velkej rejpal"?

Jak moc vzít požadavek ČSN 34 2300, ed.2 odstavec 11.4 na izolační pevnost 4kV při souběhu nebo křižování silových vedení s vedením elektronických komunikací?
"Úsporná" provedení CYKY kabelu většiny výrobců to dnes nesplňují

Václav Třetí:
Citace: Jan Bocek  15.04.2026, 15:30


Nikdo se nebude ptát jak dlouho jsi to dělal a podle jakých plánu jsi to dělal, ale KDO to dělal


Toto je velice dobrá poučka, kterou by si mělo uvědomit mnoho kolegů. Je velice smutné, když člověk jde řešit někam problém a první co ho napadne, když vidí situaci, tak si řekne, které prase to dělalo. Já už to mnoho let ani neříkám pokud možno  nahlas, protože někteří zákazníci se cítí dotčeni, že jim někdo zkritizoval to, za co oni dali mnoho peněz. Někdy má poctivý řemeslník ovšem problém, jak vysvětlit zákazníkovi, že se bude muset vše předělat.

Milan Hudec:
Dobrá, pro sebe:
NYY 5x 4 (6),  dle výkonu, jištění, ztrát na kabelu.
Stíněný datový kabel STP, stínění připojit na jednom konci či uprostřed.
V úseku společné chranicky dát daťák do samostatné (chránička v chráničce),  kvůli možnosti pozdější výměny, (kde budou nároky na data za 10 let nikdo neví).

František Šohajda:
Citace

V úseku společné chranicky dát daťák do samostatné (chránička v chráničce),   kvůli možnosti pozdější výměny, (kde budou nároky na data za 10 let nikdo neví).

Ano...
Dnes vše jde velkým tempem dopředu.Nevíme co bude za 10 let a těch dat může být tolik (přesný spot a podobně...) že bude muset být optika nebo něco rychlejšího?UTP/FTP už nevyhoví.