Je barva svorek pro HDO předem daná?
Jiří Šusta:
Pro připojení kabelu 5x1,5mm2 od přijímače HDO v ER chci v domovním rozvaděči použít svorky RSA.
s barvou světle modrou, je to správně nebo může být barva libovolná (bílá, šedá)?
Milan Hudec:
Obvykle se používá bílá i v EM rozvaděčích, i když modrá by byla asi správnější, ale praktika může naopak poplést.
Za mne je důležitější řádný popis svorek, že se jedná o HDO.
Jiří_Hrubý:
Sice je to N, ale zároveň povelový vodič a svorka bude občas kopat. Z tohoto úhlu pohledu bych volil neutrální barvu a již zmíněné důsledné popisy.
V dnešní době AMM, není nic neobvyklého, že jsou využita všechna relé a fajnšmekr si mimo obvyklé 5x natáhne i sykfinu.
Václav Třetí:
Citace: Jiří_Hrubý 07.04.2026, 16:56
Sice je to N, ale zároveň povelový vodič a svorka bude občas kopat. Z tohoto úhlu pohledu bych volil neutrální barvu a již zmíněné důsledné popisy.
V dnešní době AMM, není nic neobvyklého, že jsou využita všechna relé a fajnšmekr si mimo obvyklé 5x natáhne i sykfinu.
Jak píše kol. Hrubý, modrá barva není vhodná, protože spínání povelových vodičů (HDO, AMM) se provádí sice na N, ale v době nesepnutého povelu, je na daném vodiči ( a také svorce) fáze v serii přes ovládané zařízení (stykač boileru, elektronika kotle a pod.). Důležité je značení popisem, které bude vyžadovat také technik distributora při montáži elměru. Barva svorky tedy bílá, černá, odpovídající všeobecnému použití.
František Šohajda:
U továrních výrobků bývá svorkovnice pro HDO vždy bílá... O0
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana