Využijete dvojnásobek funkčních bloku u LOGO! 9?
(1/1)
Tým Elektrika:
Siemens vyšel po letech s novou generaci LOGO! 9
Siemens vyšel po letech s novou generaci LOGO! 9. Na papíře je to jednoduché. Více bloků. Více vstupů. Více výstupů. Ve skutečnosti to znamená, že malý rozvaděč už zase trochu vyrostl, aniž by se přiznal. Dvojnásobek bloků zní hezky, ale fyzika paměti říká, že každá funkce něco stojí. Tentokrát to ale zaplatil ...
Související ...
... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Využijete dvojnásobek funkčních bloku u LOGO! 9?
Ivan Polínek:
To je sice hezké, ale co mi u LOGA chybí je proudový vstup 4-20mA. Má jen napěťový 0-10V. Používám ho na snímání hladin v kanalizaci pomocí ultrazvuku a následné řízení čerpadel a pomocí proudu by to bylo lepší.
M S:
Tak zrovna AI-U vstup je jednoduche prerobit na AI-I, bezne riesenie s 500R odporom.
Osobne is neviem dost vynachvalit radu Schneider M172. Software zadarmo. PLC cenovo velmi priaznive. Da sa programovat v ST, kedze na Ladder a FB mam strasnu alergiu. A hlavne, ma univerzalne vstupy, konfigurovatel ne medzi DI, 4-20mA, 0-20mA, 0-10V, PTC, NTC, Pt1000, dva univerzalne AO atd atd.
Logo ma ale vyrazne krajsi display, o tom ziadna.
Doteraz som v distribuovanyc h staniciach povedzme medzi firmou a 4 kanalizacnymi stanicami pouzival Ethernet IO moduly + wireless bridge od Mikrotiku (kedze projektant blbec tam nepotiahol optiku ani ethernet), no presiel som na Schneideracke M172 a hlavne PLC sa s nimi rozprava cez Modbus TCP. Tym padom ak mi niekto postavi kamion pred antenu, system ma stale plnu lokalnu kontrolu, padne len remote real time a logovanie udajov (a aj to dobehne po obnoveni spojenia).
Lukáš Láryš:
O0
Loga používám už hodně dlouho, osmičková řada byl velký krok dopředu, ale tahle zpráva potěšila.