Proč mi vybavuje FI při schodišťovém zapojení s doutnavkami?

(1/3) > >>

Prokop Vlašín:
Na chodbě jsem použil schodišťové zapojení (vypínače Tango řazení 6 a 7) s orientačními doutnavkami. Pokud je zhasnuto, vše funguje jak má a doutnavky svítí. Zvláštní ale je, že cca poloviční intenzitou svítí i tehdy, je li osvětlení zapnuto. Zřejmě se jedná o nějakou indukci ve vedení, nebo tak něco. Celá věc by mě příliš neznepokojoval a kdyby při cca každém dvacátém přepnutí (libovolného z vypínačů) nevybavil proudový chránič (ABB, 0,03).

Kompletní instalace je nová, vedení nejsou ještě ani zamaltované. Ostatní okruhy spadající pod stejné FI jsou vypnuté. Dá se nějak vysvětlit/odstranit příčina? Díky za každou radu.

Miroš Jan:
TO Vlašín.

V prvé řadě bych se řádně podíval jakým způsobem jsou zapojeny doutnavky v jednotlivých spínačích. Podle toho co píšete, usuzuji, že je některá doutnavka zapojena na vodič PE a ne na vodič N.  ;)

Prokop Vlašín:
Citace: Miroš Jan  08.05.2007, 22:36

V prvé řadě bych se řádně podíval jakým způsobem jsou zapojeny doutnavky v jednotlivých spínačích. Podle toho co píšete, usuzuji, že je některá doutnavka zapojena na vodič PE a ne na vodič N.  ;)

(poklona)  tohle by snad bylo jen těžko možné. Ve vypínačích ř.6 a 7 ani vodič PE nefiguruje. Pokud by byl takto byla připojená celá soustava, nešlo by světlo snad ani zapnout - chránič by musel ihned vybavit.

Daniel Veceřa:
Nemáte v některém z vypnutých okruhů spojený PE a N? To bývá častá zrada u dokončovacích prací, že nezapojený konec kabelu je takto zkratován.

Jaroslav Hasala:
Zapojení doutnavek ve schodišťových a křížových přepínačích je problematické, při normálním zapojení to uspokojivě fungovat zřejmě nebude. Je zde jedna možnost určitého zapojení, otázkou ovšem je, jestli by bylo přepojení možné. Také není zrovna podle příručky, spíše to patří do kategorie "zlepšováků".
V podstatě jde o to, že se první spínač č. 6 nahradí spínačem č. 7 a připojí se do něj L i N. Doutnavky jsou potom trvale připojeny na L i N - svítí stále, jenom se přehazuje L a N. Tímto zapojením se kromě jiné také odstraní problikávání úsporných žárovek, které je jinak u přepínání docela problém (díky indukci mezi vodiči).
Jiným řešením by bylo přepojení přepínání na impulsní relé (spínače by se nahradily tlačítky).
To vypínání chrániče nemusí nutně souviset přímo s přepínáním, pokud ano, zřejmě bude poškozen některý z "korespondečníc h" vodičů mezi přepínači. Chránič by potom vypínal v určité poloze přepínačů, kdy se na poškozenou část vedení dostane fáze. zřejmě to bude někde na začátku, jinak by to vypínalo častěji.