Jakou minimální sílu musí mít zeď pro instalaci elektroměrové skříně PRE?

(1/2) > >>

brožek:
jakou minimální sílu musí mít podle normy zeď pro zapuštěnou instalaci elektroměrovéh o rozvaděče DCK ER513/KVP7P-QM pro PRE ?

Jan Bocek:
Co tak tuto otázku položit do vyhledavače (google) a AI vám odpoví:

Pro zapuštěnou instalaci betonového elektroměrovéh o rozvaděče DCK ER513/KVP7P-QM (určeného pro PRE) do výklenku musí být dostatečně silná,  aby pojala hloubku skříně, která činí250 mm. Norma neudává pevnou tloušťku stěny, ale musí zajistit bezpečnou instalaci, konstrukční a požární bezpečnost (často stěna
300 mm pro dostatečnou izolaci).

Hloubka výklenku: Minimálně 250 mm pro zapuštění skříně.
Materiál a bezpečnost: Pokud je zeď hořlavá, je nutné mezi rozvaděčem a zeď umístit nehořlavou izolaci (třídy reakce na nutný oheň A1) o tloušťce alespoň 10 mm.
Montáž: Rozvaděč je určen pro zabudování do zděných konstrukcí (výklenků).

Pro přesné dodržení norem PRE (Pražská energetika) se doporučuje hloubka stěny min. 300 mm pro dodržení předepsaných odstupů a pevnosti.

Kvita Ladislav:
Citace: Jan Bocek  01.03.2026, 07:49

Co tak tuto otázku položit do vyhledavače (google) a AI vám odpoví:


AI nějak přehlédla, že hloubku výklenku určuje hloubka rozvaděče, zvětšená  o sílu izolace (min. 30mm),  která odstraňuje tepelnou ztrátu vzniklou zeslabením zdiva.

Jan Bocek:
Pane Kvita,

opět jste mne jen utvrdil v tom, že AI ukáže princip a směr, ale detail je v Návodu k použití od výrobce.
Za mnohé čtenáře d ě k u j i.

Jiří_Hrubý:
A pak tu máme ČSN EN 1996-1-1 a najednou zjistíme, že do třicítky stěny se sice vejde, ale bez překladu to nepůjde.
Jinak mimo izolace tepelné, je v některých návodech i obložení nehořlavým materiálem v případě osazení na objektu.
A použití překladu se rovněž velmi často ignoruje, přičemž díra 50 široká a 30 hluboká, už znamená oslabení zdiva a buď časem začne praskat, nebo tíhou deformovat plasťáček.